宜选用低水化热和凝结时间长的水泥品种
大体积混凝土进行配合比设计和质量评定时,可按60D.龄期的抗压强度控制
对大体积混凝土进行温度控制时,应使其内部最高温度不高于75℃
在混凝土内部通水降温时,进出口水的温差宜小于或等于20℃,且水温与内部混凝土的温差宜不大于20℃
分块浇筑时,块与块之间的竖向接缝面有平行于结构物的长,并应在浇筑完成拆模后按施工缝的要求进行凿毛处理
大体积混凝土的温度控制宜按照“内降外保”的原则,对混凝土内部采取设置冷却水管通循环水冷却、对混凝土外部采取覆盖蓄热或蓄水保温等措施进行。在混凝土内部通水降温时,进出口水的温差宜小于或等于10℃,且水温与内部混凝土的温差宜不大于20℃,降温速率宜不大于2℃/d;利用冷却水管中排出的降温用水在混凝土顶面蓄水保温养护时,养护水温度与混凝土表面温度的差值应不大于15℃。