案例2【背景资料】:A公司承接了某电厂循环水管道安装工程,由B公司实行监理,施工范围为主厂房至冷却塔、水泵房至主厂房两根DN1620钢管安装及土方开挖与回填。管道设计压力为0.25MPa,管道采用埋地平行敷设,现场原始地面标高为±0.000m,管道布置形式如图10.3-1所示。施工前,A公司组织相关技术人员编制了循环水管道的沟槽开挖、管道安装、管道焊接、管道水压试验及冲洗等详细施工方案,并按规定程序通过审批。在方案中项目部按照对工程质量的影响程度,设置了A、B、C三级质量控制点,其中管道沟槽开挖标高控制、管道焊接质量控制设置为B级控制点,管道水压试验及冲洗设置为A级控制点。在A公司项目部精心组织下,工程进展顺利,最后如期实现工程竣工验收,工程质量符合设计文件及施工规范等的相关规定。【问题】1.循环水管道沟槽开挖施工方案的编审程序有哪些要求?2.管道埋地敷设有哪些要求?3.试计算DN1620×12mm循环水管道试验压力是多少。4.说明项目部将管道水压试验及冲洗设置为A级控制点及管道沟槽开挖标高控制设置为B级控制点的理由。
发布时间:2025年11月26日 15:57 中迅网校 阅读量:50

案例2【背景资料】:
A公司承接了某电厂循环水管道安装工程,由B公司实行监理,施工范围为主厂房至冷却塔、水泵房至主厂房两根DN1620钢管安装及土方开挖与回填。1.循环水管道沟槽开挖施工方案的编审程序有哪些要求?
2.管道埋地敷设有哪些要求?
3.试计算DN1620×12mm循环水管道试验压力是多少。
4.说明项目部将管道水压试验及冲洗设置为A级控制点及管道沟槽开挖标高控制设置为B级控制点的理由。

查看答案

分享到:

上一题:案例1【背景资料】:A公司承接了某会展中心会议期间的变配电站运行维护项目,包含变配电站35kV进线闸刀至出线柜开关出线范围内的高低压变配电设备的运行维护管理。运行维护时间自2019年8月1日至2019年9月30日。运行维护管理目标:会议期间送电率100%;运行可靠性100%;保证人身、电网和设备安全;人员到岗率100%。……在会议前期演练期间,A公司发现1台柴油发电机发电功率出现异常,上报建设单位后经检测为设备质量问题。A公司检测发现低压配电柜二次回路的绝缘导线的额定电压为850V,线间绝缘电阻值为0.8MΩ,对存在的质量问题进行了维修。在会议期间,建设单位定期对A公司的运行管理记录进行了检查,均符合要求。【问题】1.柴油发电机的事故应由谁负责,A公司应如何处理? 下一题:案例1【背景资料】:某机电施工单位中标某电厂锅炉烟风道制作安装工程,施工合同总价5000万元,工期8个月。合同中还约定:工期延误每一天罚款10000元,如工期提前每一天奖励5000元。施工单位成本管理部门测算后,给项目部下达的考核成本目标为4700万元。项目部结合工程特点、当地的市场资源价格、项目部的技术实力状况等,对工程成本费用进行认真分析测算后,确定项目的计划成本为4500万元。……由于该项目部注重施工方案的技术经济对比和成本控制,该工程提前10d完成全部施工任务,项目成本降低率达8%,取得了较好的经济效益。【问题】1.计算项目部的计划成本降低率和实际的成本费用。
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录