案例1【背景资料】:A公司承接了某会展中心会议期间的变配电站运行维护项目,包含变配电站35kV进线闸刀至出线柜开关出线范围内的高低压变配电设备的运行维护管理。运行维护时间自2019年8月1日至2019年9月30日。运行维护管理目标:会议期间送电率100%;运行可靠性100%;保证人身、电网和设备安全;人员到岗率100%。……在会议前期演练期间,A公司发现1台柴油发电机发电功率出现异常,上报建设单位后经检测为设备质量问题。A公司检测发现低压配电柜二次回路的绝缘导线的额定电压为850V,线间绝缘电阻值为0.8MΩ,对存在的质量问题进行了维修。在会议期间,建设单位定期对A公司的运行管理记录进行了检查,均符合要求。【问题】1.柴油发电机的事故应由谁负责,A公司应如何处理?
发布时间:1970年01月01日 08:00 中迅网校 阅读量:32
案例1【背景资料】:
A公司承接了某会展中心会议期间的变配电站运行维护项目,包含变配电站35kV进线闸刀至出线柜开关出线范围内的高低压变配电设备的运行维护管理。运行维护时间自2019年8月1日至2019年9月30日。运行维护管理目标:会议期间送电率100%;运行可靠性100%;保证人身、电网和设备安全;人员到岗率100%。
……
在会议前期演练期间,A公司发现1台柴油发电机发电功率出现异常,上报建设单位后经检测为设备质量问题。A公司检测发现低压配电柜二次回路的绝缘导线的额定电压为850V,线间绝缘电阻值为0.8MΩ,对存在的质量问题进行了维修。
在会议期间,建设单位定期对A公司的运行管理记录进行了检查,均符合要求。
【问题】
1.柴油发电机的事故应由谁负责,A公司应如何处理?
查看答案

分享到:

上一题:案例1【背景资料】:某施工单位承担某市2号地铁A地铁站的机电总承包工程,总建筑面积为11220㎡(其中站厅层公共区面积为2965㎡,站台层公共区面积为1415㎡)。机电工程包括通风空调、给水排水、消防、建筑电气、强电、建筑智能等。为给地铁车站站厅及站台内乘客提供过渡性舒适环境,通常在车站环控机房内设置空调柜机,其中公共区具有面积大、人员流量大等因素,需采用大功率风量空调柜进行公共区温度平衡。2号地铁A地铁站设计客流量以远期2042年客流量控制,其设计客流量为19000人/h,其中换乘客流量为12700人/h,本站共有8台空调柜机组。业主与施工单位签订合同约定,工程的质量奖项目标为获得市级优质工程奖,并要求项目编制质量计划。为达到这一目标,施工单位选派了一名优秀的项目经理承担此项工程施工任务。其中工程制冷供热分包给一家专业公司,制冷供热采用冷热电三联供技术,照明采用智能控制系统,大厅地面采用地板辐射冷、热双供技术。工程空调风管最大管达到3000mm×1200mm,大管径水管道为φ529,车站上方机电工程管道排布密集。【问题】1.项目经理在施工前应做哪些质量策划?2.针对本案例背景的施工关键点,空调机组应编制哪些确保质量的预控方案?3.本工程质量计划编制的主要内容有哪些?4.针对本案例的总体质量目标的实现,质量管理原则应是什么?5.电梯、空调机组安装工程施工技术交底的重点内容有哪些? 下一题:案例2【背景资料】:A公司承接了某电厂循环水管道安装工程,由B公司实行监理,施工范围为主厂房至冷却塔、水泵房至主厂房两根DN1620钢管安装及土方开挖与回填。管道设计压力为0.25MPa,管道采用埋地平行敷设,现场原始地面标高为±0.000m,管道布置形式如图10.3-1所示。施工前,A公司组织相关技术人员编制了循环水管道的沟槽开挖、管道安装、管道焊接、管道水压试验及冲洗等详细施工方案,并按规定程序通过审批。在方案中项目部按照对工程质量的影响程度,设置了A、B、C三级质量控制点,其中管道沟槽开挖标高控制、管道焊接质量控制设置为B级控制点,管道水压试验及冲洗设置为A级控制点。在A公司项目部精心组织下,工程进展顺利,最后如期实现工程竣工验收,工程质量符合设计文件及施工规范等的相关规定。【问题】1.循环水管道沟槽开挖施工方案的编审程序有哪些要求?2.管道埋地敷设有哪些要求?3.试计算DN1620×12mm循环水管道试验压力是多少。4.说明项目部将管道水压试验及冲洗设置为A级控制点及管道沟槽开挖标高控制设置为B级控制点的理由。
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录