案例4【背景资料】:某安装公司中标某焦化项目钢结构厂房安装工程。工程内容包括厂房钢结构制作安装和厂房内设备框架制作安装,其中钢结构的制作委托加工厂加工,现场只进行钢结构的安装。构件之间的连接方式为先用大六角头螺栓紧固后再进行焊接。施工工期为45d。安装公司进场后编制了工程的施工组织设计、各项施工及检验方案。主要吊装、运输机械计划:一台200t汽车起重机,一台450t履带起重机,一辆17m板车。钢结构吊装方案中,钢立柱采用200t吊车辅助直立后450t履带起重机单机就位的吊装工艺,钢梁采用单主吊直接就位法。钢构件的吊装采用钢丝绳吊索捆绑构件后挂入吊车吊钩的吊装方法,在钢丝绳捆绑处采取保护措施以免构件受损。经计算最重构件吊装时吊索的安全系数为4.8。方案在监理工程师审核后被退回,原因是钢丝绳安全系数不符合要求。钢结构安装方案中按一个螺栓、一个螺母和一个垫圈配套制定了高强度螺栓采购计划。钢结构施工质量的验收按程序进行。【问题】1.本工程中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是什么?超危大工程安全专项方案在实施前有什么管理要求?2.监理工程师退回钢结构安装方案的做法是否正确?说明理由。
查看答案
参考答案:
1.本工程中超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是450t履带起重机的安拆。超过一定规模的危大工程专项施工方案经专家论证,论证后结论为“通过”的,施工单位可参考专家意见自行修改完善。结论为“修改后通过”的,专家意见要明确具体修改内容,施工单位应当按照专家意见进行修改,并履行有关审核和审查手续后方可实施,修改情况应及时告知专家。专项施工方案经论证“不通过”的,施工单位修改后应当重新组织专家论证。(10分)2.监理工程师退回钢结构安装方案的做法是正确的,因为方案中钢丝绳吊索的安全系数小于规范要求,捆绑吊索的安全系数必须大于或等于6。(5分)