对开式滑动轴承安装不包括什么()。
发布时间:2022年05月18日 11:36
中迅网校
阅读量:903
对开式滑动轴承安装不包括什么()。
A
清洗
B
检查
C
刮研
D
胀套
查看答案
参考答案:
D
参考解析:
对开式滑动轴承的安装过程,包括轴承的清洗、检查、刮研、装配、间隙调整和压紧力的调整。
分享到:
上一题:保温材料进场时应进行复验的性能不包括()。
下一题:自动喷水灭火系统的闭式喷头应在安装前进行的试验是()。
相关试题
更多...
下列焊接工艺参数中、属于次要因素的是()。
已有191人浏览
下列风机中,属于按照排气压强划分的是()。
已有1384人浏览
某安装公司承接了一广场地下商场给排水、空调、电气和消防系统安装工程,工程总面积为15000m2,地下三层,主要设备有:高、低压配电柜,锅炉,冷水机组,空调机组,消防水泵,消防稳压罐等。施工前,安装公司项目部应建设单位的要求,按设计图建立了机电管线三维模型,发现走廊管道综合布置后无法满足吊顶净高要求,与监理工程师协商后,把空调供、回水主干管从走廊移至商铺内,保证了走廊吊顶的净高,同时减少了主干管的长度;项目部把综合布置后的三维模型及图纸作为设计变更申请报监理单位审核后,经建设单位同意用于施工。项目部根据安装公司管理手册和程序文件的要求,结合项目实际情况编制了《项目质量计划》,经审批后实施。项目部根据施工过程中的关键工序,对后续工程施工质量、安全有重大影响的工序,采用新工艺、新技术、新材料的部位等原则,确定了质量控制点为:高、低压配电柜安装,锅炉、冷水机组的设备基础、垫铁敷设,管道焊接和压力试验等。施工过程中,监理工程师在现场巡视时发现:金属风管板材的拼接均采用咬口连接,其中包括1.6mm镀锌钢板制作的排烟风管;商场中厅500kg装饰灯具的悬吊装置按750kg做了过载试验,并记录为合格;花灯的8个回路导线穿在同一管内。监理工程师要求项目部加强现场质量检查,整改不合格项。问题:1.项目部提出的设计变更申请在程序上还应如何完善才能用于施工?2.项目部还需考虑哪些确定质量控制点的原则?3.1.6mm金属风管板材的拼接方式是否正确?应采用哪种拼接方式?4.指出灯具安装的错误之处,并简述正确做法。
已有2001人浏览
企业申请新装用电时,应向供电部门提供的资料包括()。
已有1000人浏览
关于长距离输电线路铁塔基础设施测量的说法,正确的是()。
已有1409人浏览
下列降低项目成本的措施中,属于组织措施的是()。
已有1156人浏览
【已根据新版教材调整】焊缝表面不允许存在的缺陷包括()。【教材相关知识点已更改】
已有1315人浏览
下列奥氏体不锈钢立式储罐绝热施工顺序的描述中,正确的有()。
已有1395人浏览
A施工单位于2009年5月承接某科研单位办公楼机电安装项目,合同约定保修期为一年。工程内容包括:给水排水、电气、消防、通风空调、建筑智能系统。其中:办公楼实验中心采用一组(5台)模块式水冷机组作为冷热源,计算机中心采用10%余热回收水冷机组作为冷热源;空调供回水采用同程式系统。在各层回水管的水平干管上设置由建设单位推荐,A施工单位采购的新型压力及流量自控式平衡调节阀;实验中心的纯水系统由建设单位指定B单位分包施工;大楼采用楼宇自控系统对通风空调、电气、消防等建筑设备进行控制。A施工单位作为总承包方对B分包单位的进场施工、竣工验收以及技术、质量、进度等进行了管理。2011年4月,由建设单位组织对建筑智能化系统进行了验收;项目于2011年5月通过整体验收。2012年7月,计算机中心空调水管上的平衡调节阀出现故障,3~5层计算机中心机房不制冷,建设单位通知A施工单位进行维修,A施工单位承担了维修任务,更换了平衡调节阀,但以保修期满为由,要求建设单位承担维修费用。问题:1.A施工单位对B分包单位的管理还应包括哪些内容?2.简述建筑智能化系统竣工验收顺序。3.A施工单位要求建设单位承担维修费用是否合理?说明理由。4.平衡调节阀更换前应做什么试验?维修完成后应进行什么性质的回访?
已有2066人浏览
A安装公司承包了一商务楼的机电安装工程项目,工程内容包括:通风空调、给排水、建筑电气和消防工程等。A公司签订合同后,经业主同意,将消防工程分包给B公司,在开工前,A公司组织有关工程技术管理人员,依据施工组织设计、设计文件、施工合同和设备说明书等资料,对相关人员进行项目总体交底。A公司项目部进场后,依据施工验收规范和施工图纸制定了金属风管的安装程序:测量放线→支吊架安装→风管检查→组合连接→风管调整→风管绝热→漏风量测试→质量检查。风管制作材料有1.0mm、1.2mm镀锌钢板、角钢等。施工后,风管板材拼接、风管制作、风管法兰连接等检查均符合质量要求。但防火阀安装和风管穿墙(如图)存在质量问题,监理工程师要求项目部返工。项目部组织施工人员返工后,工程质量验收合格。【问题】1.开工前,需要对哪些相关人员进行项目总体交底?2.项目部制定的金属风管安装程序存在什么问题?会造成什么后果?3.本工程的风管板材拼接应采用哪种方法?风管与风管的连接可采用哪几种连接方式?4.图中有哪些不符合规范要求?写出正确的做法。
已有2317人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录