旋转式环形加热炉砌筑必须在()后方可进行。
发布时间:2020年05月24日 18:20
中迅网校
阅读量:1122
旋转式环形加热炉砌筑必须在()后方可进行。
A
隐蔽工程验收
B
炉体结构完工
C
炉窑单机无负荷试运转合格
D
炉窑基础完工
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
9版教材P113页
动态式炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷试运转验收合格后方可进行。
分享到:
上一题:卧式设备和水平管道的()接缝位置,应在两侧搭接,并应缝口朝下。
下一题:根据《计量器具分类管理办法》的规定,属于A类计量器具的是()。
相关试题
更多...
【案例题1】某市财政拨款建设一综合性三甲医院,其中通风空调工程采用电子方式公开招标。外省施工单位在电子招标投标交易平台注册登记,但下载招标文件时,被告知外省施工单位需提前报名、审核通过后方可参与投标。最终该施工单位中标,签订了施工承包合同,采用固定总价合同,签约合同价3000万元(含暂列金额100万元)。合同约定:工程的主要设备由建设单位限定品牌,施工单位组织采购,预付款20%;工程价款结算总额的3%作为质量保修金。500台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后,按不考虑产品节能认证等情况,施工单位抽取了一定数量的风机盘管机组进行了节能复验,复验的性能参数包括机组的供冷量、供热量和水阻力等。排烟风机进场报验后,安装就位于屋顶的混凝土基础上,风机与基础之间安装橡胶减振垫,设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通帆布短管连接(见图1)。监理单位在验收过程中,发现排烟风机的上述做法不合格,要求施工单位整改。工程竣工结算时,经审核预付款已经全部抵扣完成,设计变更增加费用80万元,暂列金额无其它使用。【问题】:1.要求外省施工单位需提前审核通过后方可参与投标是否合理?说明理由。2.风机盘管机组的现场节能复验应在什么时点进行?还应复验哪些性能参数?复验数量最少选取多少台?3.指出图1屋顶排烟风机安装的不合格项,应怎么纠正?4.计算本工程质量保修金的金额,本工程进度价款的结算方式可以有哪几种方式?
已有2150人浏览
洁净度等级为N3的空调风管的严密性按()的风管要求进行。
已有1108人浏览
关于工业安装工程质量验收的说法,正确的有()。
已有986人浏览
施工单位应急预案体系组成的文件不包括()。
已有1287人浏览
【教材相关知识点已更改】下列施工协调内容,属于施工单位内部协调的是()。
已有1588人浏览
【案例题1】背景资料:某公司承接一项体育馆机电安装工程,建筑高度35m,屋面结构为复杂钢结构,其下方布置空调除湿、虹吸雨等机电管线,安装高度18m~28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架用焊接H型钢作作为转换支架,规格为WH350x350。公司组建项目部,配备了项目部负责人、技术负责人和技术人员。其中现场施工管理人员包括施工员、安全员、质量员和资料员。项目部将人员名单。数量和培训等情况上报,总包单位审查后认为人员配备不能满足项目管理的需求,要求进行补充。在H型钢转换支架制作过程中,监理工程师检查发现有H型钢存在拼接不符合安装要求的情况,详见图1,项目部组织施工人员返工后合格。体育馆除湿风管采用直径D800的镀锌圆形螺旋缝风管,为外购风管,标准节长度4m,总计140节。风管加工前进行现场实测实量,成品直接运至现场,检验合格后随即安装。为加快施工进度和降低成本,项目部进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究,采取每3节风管在地面组装井局部保温后整体吊装的施工方法,自行研制风管吊装卡具,用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊,支架固定和风管连接。根据需求限定7-8人配合操作,并购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。除湿风管安装共节约成本约10万元。项目部对空调机房安装质量进行检查,情况如下:风管安装顺直,支吊架制作采用机械加工方法:穿过机房墙体邮位风管的防护套管与保温层间有20mm的间隙;防火阀距离墙体500mm;为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温:因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成。【问题】1.机电项目部现场施工管理人员应补充哪类人员?项目部主要人员还应补充哪类人员?2.请指出H型钢拼接有哪些做法不符合安装要求?正确做法是什么?3.项目部安装除湿风管在哪些方面采取了降低成本的措施?4.请指出本项目空调机房安装存在的问题有哪些?
已有1079人浏览
机械设备无负荷联动试运行由()组织实行。
已有1116人浏览
某超高层项目,建筑面积18万m2,高度260m,考虑到超高层施工垂直降效严重的问题,建设单位(国企)将核心筒中四个主要管井内立管的安装,由常规施工方法改为模块化的装配式建造方法,具有一定的技术复杂性。建设单位还要求FI~F7层的商业部分提前投入运营,需要提前组织消防验收。经建设单位同意,施工总承包单位将核心筒管井工程公开招标。管井内的管道主要包括空调冷冻水、冷却水、热水、消火栓及自动喷淋系统。该机电工程招标控制价为2000万元,招标文件中明确要求投标人提交60万元投标保证金。某分包单位中标该工程,并与总承包单位签订了专业分包合同。施工过程中,鉴于模块化管井立管的吊装属于超过一定规模的危险性较大的专项工程,分包单位编制安全专项施工方案,通过专家论证后,分包单位组织了实施。该工程管井内的空调水立管上设置补偿器,分包单位按设计要求的结构形式及位置安装支架。在管道系统投入使用前,及时调整了补偿器。FI~F7层商业工程竣工后,建设单位申请消防验收,递交的技术资料如下:(1)消防验收申请表。(2)工程竣工验收报告、隐蔽工程施工和验收资料。(3)消防产品市场准入证明文件。(4)具有防火性能要求的建筑构件、装修材料证明文件和出厂合格证。(5)工程监理单位、消防技术服务机构的合法身份和资质等级证明文件。(6)建设单位的工商营业执照合法身份证明文件。经消防部门审查资料不全,被要求补充。【问题】1.该机电工程可否采用邀请招标?说明理由。投标保证金金额是否符合规定?说明理由。2.该工程的安全专项施工方案专家论证会应由哪个单位组织召开?论证前需有哪几个单位人员审核?参加论证会的专家中,符合专业要求的人数应不少于多少名?3.补偿器两侧的空调水立管上应安装何种形式的支架?补偿器应如何调整?使其处于何种状态?4.建设单位提出的F1~F7层商业局部消防验收的申请是否可以?建设单位还应补充哪些消防验收资料?
已有1411人浏览
汽轮机与发电机的联轴器装配定位时,关于控制安装偏差的说法,错误的是()。
已有627人浏览
某安装公司承包某热电联产项目的机电安装工程。主要设备材料(如母线槽等)由施工单位采购。合同签订后,安装公司履行相关开工手续,编制了施工方案及各分项工程施工程序。施工方案内容主要包括:工程概况、编制依据、施工准备、质量安全保证措施。针对低压配电母线槽的安装,制定了施工程序:开箱检查→支架安装→单节母线槽绝缘测试→母线槽安装→通电前绝缘测试→送点验收。在施工过程中,发生了以下事件:事件1:建设单位对配电母线槽用途提出新的要求,通知了设计单位但其未能及时修改出图,后经协调,设计单位提供了修改图纸。供货单位拿到图纸后,由于建设单位工程款未及时支付给施工单位,导致母线槽未按原定计划采购生产。安装公司催促建设单位付款后,才使母线槽送达施工现场,但已造成工期延误。事件2:母线槽安装完成后,因没能很好的进行成品保护,遭遇雨季建筑渗水,母线槽受潮,送电前绝缘电阻测试不合格,并且部分吊架安装不符合规范要求(如图),质检员对母线槽安装提出了返工要求。母线槽拆下后,有5节母线槽的绝缘电阻测试值如下表,母线槽经干燥处理,增加圆钢吊架后返工安装,通电验收合格,但造成了工期的延误。图2 母线槽安装平面示意图表2 母线槽绝缘电阻值【问题】1.安装公司编制的施工方案还应包括哪些内容?2.表中,哪几节母线槽绝缘电阻测试值不符合规范要求?写出合格的要求。3.图中,母线槽安装有哪些不符合规范要求?写出符合规范要求的做法4.分别指出建设、设计和施工单位的哪些原因造成了工期延误?
已有2195人浏览
热门资讯
· 吉林:关于做好2026年吉林省专业技术人员继续教育学习有关工作的通知
· 浙江:即日起,开标环节不得要求建造师出场!
· 四川住建厅:抽查2727名注册建造师!严查社保缴纳情况
· 西安市: 12月1日起,质量安全监管系统正式启用!
· 安徽:关于我省二级建造等注册证书电子证照信息优化的公告
· 辽宁省:关于加强房屋市政工程安全生产相关电子证照动态监管的通知
· 四川省:关于开展2025年度建筑业企业和注册建造师“双随机”检查工作的通知
· 注册建造师一年内变更注册单位2次及以上的,在资质审批中不作为有效人员认定!
· 住建委:二级建造师能担任监理单位的监理工程师!
· 372人不合格!河南省发布2025年二建考后资格核查结果
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录