电快速瞬变脉冲群抗扰度试验中,将电压峰值2kV、重复频率100kHz的试验电压通过耦合/去耦网络施加到( )。
输入输出信号端口
控制端口
供电电源端口和保护接地端口
数据端口
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验规定,将电压峰值2kV、重复频率100kHz的试验电压通过耦合/去耦网络施加到供电电源端口和保护接地端口;而输入输出信号和控制端口施加的电压峰值为1kV。因此,选项C正确,选项A、B、D错误。