额定电压1000V以下的电动机,常温下绝缘电阻值不应低于0.5MΩ
1000V及以上的电动机应测量吸收比,且吸收比不应低于1.5
对于额定电压为1000V以上的电动机,应折算至运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不低于0.5MΩ/kV
1000V以上且1000kW以上的电动机定子绕组直流耐压试验电压应为额定电压的2倍
B选项错误,1000V及以上的电动机应测量吸收比,且吸收比不应低于1.2。C选项错误,定子绕组不低于1MΩ/kV。D选项错误,1000V以上且1000kW以上的电动机定子绕组直流耐压试验电压应为额定电压的3倍。