案例9【背景资料】某城市地铁工程于2016年1月进行了机电安装工程招标,将地铁1号线机电安装划分为3个施工标段,机电安装工程公司中标了其中第二个标段,工程范围包括5个车站和4个运行区间的全部机电安装工作。工程内容包括:设备及管理用房土建装修施工;环控系统、动力及照明系统、给水排水系统、消防及报警系统安装等。工程质量目标定为国家级优质工程。设备由业主统一采购,材料由业主指定厂家,施工单位负责采购。中标后,施工单位成立了项目经理部,并按照争创国优的质量目标进行了质量控制的策划,并针对易发的质量问题制定了预控方案。根据合同工期要求及劳动力总体安排的考虑,公司将通风空调制作工程分包给甲单位进行施工,材料由公司集中采购。机电安装工程公司对甲单位的施工管理,从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收等进行管理。金属风管采用矩形风管,边长为500mm,水平安装时,支、吊架间距为4m,垂直安装时,设置1个固定点,支架间距为4m。设备安装前,安装单位对设备进行了检验。在进行设备单机无负荷试运行时,发现一台大型排风机制造质量不合格。【问题】1.简述质量预控方案的内容。2.哪些金属风管应采取加固措施?3.金属风管的安装存在哪些不妥之处?并写出正确做法。4.机电安装工程公司对甲单位的全过程施工管理还包括哪些内容?5.风机制造质量不合格,应由谁来承担主要责任?
查看答案
参考答案:
1.质量预控方案一般包括:工序(过程)名称、可能出现的质量问题、提出的质量预控措施等三部分内容。(3分)2.(1)直咬缝圆形风管直径大于等于800mm,且管段长度大于1250mm或总表面积大于4m²;用于高压系统的螺旋风管直径大于2000mm;(3分)(2)矩形风管边长大于630mm或矩形保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250mm;或低压风管单边平面面积大于1.2m²,中、高压风管大于1.0m²。(3分)3.(1)不妥之处一:矩形风管,边长为500mm,水平安装时,支、吊架间距为4m;(1分)正确做法:金属风管水平安装,边长大于400mm时,支、吊架间距不应大于3m。(1分)(2)不妥之处二:垂直安装时,设置1个固定点;(1分)正确做法:垂直安装的风管,应设置至少2个固定点。(1分)4.机电安装工程公司对甲单位的全过程施工管理还包括:工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等。(5分)5.风机制造质量不合格应由业主承担主要责任。因为设备是业主采购的,虽然安装单位在设备安装前进行了检验,但不能免除业主的责任,业主可以向设备制造商索赔。(2分)