案例5【背景资料】
某公司承接一工业园区的变配电工程(35KV变电站,10KV变电所)。进线电压为35KV,变配电系统为二级变电(图5-1)。主要设备:三相油浸式电力变压器(6300KVA-35KV/10KV),三相干式电力变压器(1250KVA-10KV/0.4KV),断路器,隔离开关,各类电器及柜体等。
安装公司项目部进场后,依据工业园区建设工程的总施工组织设计,总进度计划编制了变配电工程的施工组织设计,施工方案,施工进度计划等,对项目施工质量进行了控制策划,确定质量控制策划的主要项目,确认对影响安全和使用功能的特殊施工过程并进行控制,确保变配电工程按总进度计划供电。
项目部专业技术负责人根据施工图纸,设备说明书,施工方案,作业指导书及技术交底提纲,对施工作业人员进行交底,使电力变压器,开关等设备按设计要求安装及交接试验。交接试验的主要项目:绝缘油试验,绕组连同套管的直流电阻测量,绕组连同套管的绝缘电阻测量,绕组连同套管的交流耐压试验。额定电压下的冲击合闸试验等。
变配电工程验收合格后,进行送电前检查:各种交接试验数据符合要求,保护装置整定值符合规定。操作及联动试验正常,变压器冲击合闸时的冲击电流、空载电流、一二次电压正常,空载运行24h,无异常情况,正式送电。
变配电工程竣工验收合格,项目部整理需要归档竣工档案资料、一般施工记录、图纸交底记录、设备材料检查安装记录、施工记录、施工检验记录、施工质量验收记录等,将整理好的档案资料移交给相关单位。

【问题】
1.施工质量控制策划中应确定和明确哪些内容?施工特殊过程确认的关键是确保哪些内容?
2.T21变压器绕组连同套管的直流电阻测量结果是否合格(见表5-1)?并计算绕组之间的最大差别(%)并说明理由
3.T11变压器的交流耐压试验应选择多少电压值,如何进行冲击合闸试验?
4.T21变压器通电合闸时应先合哪个开关(见图5-2)?该开关的主要作用是什么?
5.项目部整理的施工记录中主要有哪些记录?施工档案资料应移交给哪些相关单位?
查看答案
参考答案:
1.(1)应确定关键工序并明确其质量控制点及控制方法。
(2)特殊过程确认的关键是确保风险预防和风险控制。
2.根据背景:三相干式电力变压器(1250KVA-10KV/0.4KV),小于1600kVA,故各相绕组之间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线间各绕组之间差别不应大于2%。
高压侧(线间绕组:AB,BC,CA)三角形接法
平均R=(2.76+2.74+2.72)/3=2.74Ω
差值比值为(2.76-2.74)/2.74=0.73%,小于2%,符合要求
低压侧(相绕组:aN、bN、cN)星形带中性线
平均R=(1.33+1.35+1.31)/3=1.33mΩ
(1.35-1.33)/1.33=1.5%,小于4%,符合要求
综合考虑,符合要求
相关知识点:(2)测量绕组连同套管的直流电阻
①变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%。
②1600kVA及以下三相变压器,各相绕组之间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线间各绕组之间差别不应大于2%。
③1600kVA以上变压器,各相绕组之间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线间差别不应大于1%。
T21变压器容量为6300kVA(属于1600kVA以上),高压侧△连接(无中性点引出,线间绕组),低压侧Y连接(有中性点引出,相绕组)。
3.(1)T11的额定电压为35KV,根据背景:三相油浸式电力变压器(6300KVA-35KV/10KV),”属于油浸式电力变压器,根据表格,交流耐压试验应选用68KV

(2)①在额定电压下,变压器冲击合闸试验应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象,其中750kV变压器在额定电压下,第一次冲击合闸后的带电运行时间不应少于30min,其后每次合闸后带电运行时间可逐次缩短,但不应少于5min。
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,进行中性点接地的电力系统试验时,变压器中性点应接地。
4.(1)先合开关:先合隔离开关(QS),再合断路器(QF)。
(2)隔离开关(QS)主要作用:
分闸时形成明显断开点,隔离带电与停电部分,保障检修安全;合闸时承载正常工作电流和短路故障电流(不能切断负荷电流)

5.(1)施工记录:隐蔽工程验收记录、施工检查记录、交接验收记录、质量事故处理记录。
(2)工程档案的编制不得少于两套,一套应由建设单位保管,另一套(原件)应移交当地城建档案管理机构保存。