案例3【背景资料】某住宅工程,地下 2 层,地上 8~12 层,总建筑面积 16.5 万平方米。基础为钢筋混凝土灌注桩,钢筋混凝土剪力墙结构,部分楼板为叠合板。桩基专业分包施工过程中,在现场随意留置了灌注桩混凝土强度检验试件。桩基工程施工完工后,按要求对灌注桩的桩身缺陷和桩位偏差等项目进行了检验。项目部编写的地下室混凝土浇筑施工方案内容包括:梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺主梁方向浇筑,单向板宜沿板的短边方向浇筑,高度大于 1m 梁单独浇筑,结构完成后对结构实体质量进行检验,项目包括混凝土强度等。监理单位审查时提出了修改要求。叠合板吊装就位后,作业队对板底接缝偏差进行了校核,发现部分板底接缝高差不满足要求,按照安装要求对其进行了调节。监理工程师对 1 号楼屋面进行检查时,发现防水卷材出现了中等流淌现象,施工单位提出采用切割法对其进行治理整改。【问题】1.灌注桩混凝土强度检验试件取样是否正确?除桩位偏差外,灌注桩的偏差检验项目还有哪些?桩身缺陷的检测方法有哪些?2.改正混凝土浇筑方案中的不妥之处。混凝土结构实体检验项目还有哪些?3.叠合板吊装后,对板底接缝校核的偏差项目有哪些?板底接缝高差不满足要求时如何进行调节?预制梁和叠合梁的安装顺序应遵循什么原则?4.屋面卷材流淌现象按其程度分,有哪三种?可采用的治理方法各是什么?
查看答案
参考答案:
1.(1)不正确。(2)除桩位偏差外,灌注桩的偏差检验项目还有:桩长、桩径。(3)桩身缺陷的检测方法有:低应变法、高应变法、声波透射法。2.(1)混凝土浇筑方案中的不妥之处改正如下:①有主次梁的楼板宜顺次梁方向浇筑;②单向板宜沿板的长边方向浇筑。(2)混凝土结构实体检验项目还有:钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差、合同约定的项目,必要时可检验其他项目。3.(1)叠合板吊装后,对板底接缝校核的偏差项目有:高差、宽度。(2)板底接缝高差不满足要求时:应将构件重新起吊,通过可调支托进行调节。(3)预制梁和叠合梁的安装顺序应遵循先主梁、后次梁,先低后高的原则。4.(1)屋面卷材流淌现象按其程度分:严重流淌、中等流淌、轻微流淌。(2)可以采用的治理方法分别是:①严重流淌的卷材防水层可考虑拆除重铺。②轻微流淌如不发生渗漏,一般可不予治理。③中等流淌可采用的治理方法有切割法、局部切除重铺、钉钉子法。