案例3【背景资料】:A机电安装公司总承包了某石化厂的机电安装工程,经业主同意后,把防腐保温及给水排水工程分包给具有相应专业承包资质的B公司。在开工前,A公司项目经理部组织各部门及各分包单位签订了安全生产责任书,明确了各单位及相关人员的安全责任。同时,对危险性较大的分部分项工程进行统计,均要求编制了详细的专项施工方案。项目部租赁了500t履带起重机进行大型设备吊装,在500t履带起重机进场的当天,突降大暴雨,卸车时吊臂杆碰撞损伤,未能完成履带起重机的组装。A公司被迫停工3d,并支付修理费3万元。A公司向建设单位提出费用和工期索赔。500t履带起重机组装后,经空试起钩、落钩、变幅、回转及行走后,即投入正式吊装。500t履带起重机完成吊装作业,脱钩转臂突然失控,致使B公司高空作业的两名工人坠落,发生一人重伤、一人运往医院途中死亡的安全事故。【问题】1.试分析A公司向建设单位的索赔结果。
发布时间:1970年01月01日 08:00 中迅网校 阅读量:36
案例3【背景资料】:
A机电安装公司总承包了某石化厂的机电安装工程,经业主同意后,把防腐保温及给水排水工程分包给具有相应专业承包资质的B公司。1.试分析A公司向建设单位的索赔结果。
查看答案

分享到:

上一题:案例2【背景资料】:A施工单位项目部承担某石油化工项目施工,其中再生塔直径3.2m、长度46.2m、重78.6t,在制造厂完成附塔管线和爬梯平台安装,整体到货。施工合同中约定:总价暂估,结算时以合同约定的工程单价和实际工程量计算,工程单价不做调整。项目部进场后,A施工单位编写了专项施工方案,拟采用250t履带起重机为主吊,90t履带起重机溜尾,整体吊装。施工过程中发生了下列事件:(1)工程开工后,钢材大幅涨价,A施工单位因工程成本增加,向业主提出费用索赔。(2)在再生塔器制造厂内,A施工单位租赁给B分包单位的门式起重机在施工时发生故障,使用该机械施工的B分包单位的工作延误5d,造成人员窝工5d,B分包单位向A施工单位索要工期和费用索赔。(3)施工过程中,拟采用的250t履带起重机资源出现问题,延误进场,临时协调300t履带起重机进场赶工期,A施工单位增加机械费用约4.5万元、人工费用2.6万元。(4)再生塔器的底部安装如下图所示,监理检查时发现塔器的垫铁安装存在质量问题:垫铁间距过大、垫铁6块不符合规定,同时还存在其他质量问题,要求项目部整改。【问题】1.事件(1)中A施工单位向业主提出费用索赔是否合理?简述理由。2.B分包单位向A施工单位进行工期和费用索赔是否合理?为什么?3.事件(3)中A施工单位向业主提出费用和工期的索赔是否合理?说明理由。 下一题:案例4【背景资料】:某机电施工单位总承包一超高层商务楼机电安装工程。承包范围:建筑给水排水、建筑电气、空调通风、消防和电梯工程安装等。工程所需的三联供机组、电梯和自动扶梯等主要设备由建设单位采购。工期为210d,不可延误,每延误一天扣罚5万元人民币。自动扶梯等设备进场验收合格,资料齐全。安装后,某台自动扶梯试运行时,发生机械传动部分质量故障,经检查是某个梯级轴(如下图)制造质量的问题,影响了自动扶梯的安装精度和运行质量,损坏了中间传动环节,经制造厂提供零部件返工返修后,自动扶梯安装试运行合格,但整个工期延误了14d,为此,建设单位扣罚机电施工单位的延误费用,机电施工单位对扣罚的费用提出异议。【问题】1.建设单位扣罚机电施工单位的延误费用是否正确?说明理由。
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录