根据真空断路器的安装程序,真空断路器就位的紧后程序是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:173
根据真空断路器的安装程序,真空断路器就位的紧后程序是()。
A
真空断路器检查
B
操作机构安装
C
抽真空
D
机械及电气性能试验
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
真空断路器的安装程序:开箱检查→真空断路器就位→操作机构安装→检查调整→机械及电气性能试验。
分享到:
上一题:10kV以下小容量变压器,一般静置()以上才能进行耐压试验。
下一题:根据六氟化硫断路器的安装程序,操作机构安装后应进行()。
相关试题
更多...
案例3【背景资料】:A公司建设5栋26层公寓楼(编号1~5号),B公司与A公司签订了施工总承包合同,其中约定将每栋楼2部电梯均由制造商C公司的子公司D安装,D公司声明服从B公司对现场安全生产管理,并与B公司订立了合同。D公司履行电梯安装告知手续后,根据审批的施工方案进行安装作业;5号楼电梯安装进入自检试运行阶段,尽管D公司现场专职安全员在电梯门口放置了“正在试运行,非工作人员禁止进入电梯”的警告标志,仍然有5名同工地非电梯安装作业人员自乘电梯至5层,电梯故障坠落至底层,造成1人重伤、4人轻伤的安全事故。D公司项目经理立即向公司主管领导进行了事故报告。事故发生主要原因是D公司现场安全管理缺失,在未取得准用许可证,办理交工验收手续前,自检试运行阶段未设专人监护或门口上锁等硬防护有效措施,存在自由进入电梯的重大安全隐患。【问题】1.请辨识电梯安装过程中,除电梯故障自坠落外,还有哪些危险源?
已有219人浏览
下列参数中,属于接触器的参数的有()。
已有157人浏览
案例2【背景资料】:A公司承接了某电厂循环水管道安装工程,由B公司实行监理,施工范围为主厂房至冷却塔、水泵房至主厂房两根DN1620钢管安装及土方开挖与回填。管道设计压力为0.25MPa,管道采用埋地平行敷设,现场原始地面标高为±0.000m,管道布置形式如图10.3-1所示。施工前,A公司组织相关技术人员编制了循环水管道的沟槽开挖、管道安装、管道焊接、管道水压试验及冲洗等详细施工方案,并按规定程序通过审批。在方案中项目部按照对工程质量的影响程度,设置了A、B、C三级质量控制点,其中管道沟槽开挖标高控制、管道焊接质量控制设置为B级控制点,管道水压试验及冲洗设置为A级控制点。在A公司项目部精心组织下,工程进展顺利,最后如期实现工程竣工验收,工程质量符合设计文件及施工规范等的相关规定。【问题】1.循环水管道沟槽开挖施工方案的编审程序有哪些要求?2.管道埋地敷设有哪些要求?3.试计算DN1620×12mm循环水管道试验压力是多少。4.说明项目部将管道水压试验及冲洗设置为A级控制点及管道沟槽开挖标高控制设置为B级控制点的理由。
已有1648人浏览
下列有关用电计量与电费计收规定的说法中,错误的是()。
已有174人浏览
案例6【背景资料】:某安装公司于2020年8月承接一学校体育馆的供暖工程,合同额为650万元,供暖热源由风冷热泵提供,供回水温度为45/40℃,健身房、教研室等附属房间采用低温热水地板辐射供暖,比赛场馆、训练馆采用散热器供暖,供热管道采用铝塑复合管。2020年11月散热器进场,安装公司对其外观和金属热强度进行了复验。2021年4月,供暖系统安装完毕,安装公司依次对管道进行了水压试验、保温、试运行和调试水压试验系统示意图如图16.2—1所示,其中水压试验压力未在设计中注明。本工程于2021年6月顺利通过验收,经核算,项目实际成本为513万元,成本降低率达5%。该供暖系统于2021年10月正式投入使用。【问题】1.本工程项目的计划成本和成本降低额分别是多少?
已有171人浏览
施工机械设备操作人员“四懂三会”,不包括()。
已有158人浏览
案例1【背景资料】:某气体处理厂新建一套天然气脱乙烷生产装置,工程内容包括脱乙烷塔、丙烷制冷机组、冷箱的安装及配套的钢结构、工艺管道、电气和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,成立项目部,进行项目策划。策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。安装后期,在制冷机组油冲洗前,项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求。按计划冲洗后,除一路支管外,其余油管路全部冲洗合格。针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取的冲洗措施有:将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板,加大不合格支管的冲洗流量。经采取措施后冲洗合格。在试车时,设备主轴承烧毁,初步估计直接经济损失10万元。经查在隔离盲板拆除过程中,通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项目部限期上报质量事故报告书。项目部按要求及时编写,并上报了质量事故报告。事故报告内容:事故发生的时间、地点,工程项目名称,事故发生后采取的措施,事故报告单位、联系人及联系方式等。监理工程师认为质量事故报告内容不完整,需要补充。监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时,发现存在咬边、未焊满、根部收缩、弧坑裂纹等质量缺陷,要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次核查。项目部进行整顿和培训,作业人员的技术水平达到要求,项目进展顺利并按时完工。【问题】1.针对主轴承烧毁事件,项目部在“三检制”的哪些环节上出现了问题?2.本工程的质量事故报告还应补充哪些内容?3.建设单位负责人接到报告后应于多长时间内向当地有关部门报告?4.钢结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷?
已有167人浏览
下列不属于仪表管道主要安装内容的是()。
已有133人浏览
有热位移的管道,吊点应于位移的相反方向偏置,设计文件无规定时,按位移值的()偏位安装
已有186人浏览
下列不属于特种设备的是()。
已有189人浏览
热门资讯
· 吉林:关于做好2026年吉林省专业技术人员继续教育学习有关工作的通知
· 浙江:即日起,开标环节不得要求建造师出场!
· 四川住建厅:抽查2727名注册建造师!严查社保缴纳情况
· 西安市: 12月1日起,质量安全监管系统正式启用!
· 安徽:关于我省二级建造等注册证书电子证照信息优化的公告
· 辽宁省:关于加强房屋市政工程安全生产相关电子证照动态监管的通知
· 四川省:关于开展2025年度建筑业企业和注册建造师“双随机”检查工作的通知
· 注册建造师一年内变更注册单位2次及以上的,在资质审批中不作为有效人员认定!
· 住建委:二级建造师能担任监理单位的监理工程师!
· 372人不合格!河南省发布2025年二建考后资格核查结果
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录