压力试验在管道安装完毕、热处理和无损检测合格后进行
试验过程发现泄漏时,可进行带压处理
压力试验前,待试管道上的膨胀节已拆下或已隔离
压力试验前,试验范围内管道的防腐、绝热必须全部完成
试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于2块
B选项错误,试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。C选项错误,管道上的膨胀节已设置临时约束装置。D选项错误,管道的防腐和绝热在试验前可部分完成或不完成,但焊缝和管道的待检部位在试验前不得进行防腐、绝热。