案例2【背景资料】:A公司承接了某会展中心会议期间的变配电站运行维护项目,包含变配电站35kV进线闸刀至出线柜开关出线范围内的高低压变配电设备的运行维护管理。运行维护时间自2019年8月1日至2019年9月30日。运行维护管理目标:会议期间送电率100%;运行可靠性100%;保证人身、电网和设备安全;人员到岗率100%。A公司在会议前对项目的相关技术资料对照系统实际情况进行了核对,发现变配电系统调试检测记录有缺失,仅有变配电设备各高、低压开关运行状况及故障报警;电源及主供电回路电流值显示、电源电压值显示、功率因素测量、电能计量,要求施工单位进行补充。【问题】1.变配电系统调试检测记录缺少哪些内容。
查看答案
参考答案:
1.变配电系统调试检测记录缺少变压器超温报警;应急发电机组供电电流、电压及频率及储油罐液位监视,故障报警;不间断电源工作状态、蓄电池组及充电设备工作状态检测。(5分)