【案例题2】背景资料:A公司承接某油田设备安装工程,其中压缩厂房的工程内容包括:往复式天然气压缩机组安装、工艺管道及20/5t桥式起重机安装。压缩机组大件重量见表2。A公司进场后组建了项目部,并按要求配备了专职安全生产管理人员,完成了施工组织设计及各施工方案的编制,并对项目中涉及的特种设备进行了识别。按《大件设备运输方案》,在厂房封闭前。用300t、75t汽车吊将桥式起重机大梁、压缩机主机和电机等大件设备采用”空投”方式预存在起重机轨道及设备基础上,待厂房封闭后再进行安装。桥式起重机到货后,项目部及时进行吊装就位。项目部就压缩机进场及厂房封闭与建设单位进行沟通时被告知:由于压缩机制造的原因,设备进场时间推后3个月;1个月内完成厂房封闭;要求A公司对原《大件设备运输方案》进行修订。方案修订为利用倒链、拖排、滚杠配合完成设备的水平运输,再用自制吊装门架配合卷扬机、滑轮组进行设备的垂直运输。桥机桥式起重机在安装前已进行了施工告知,设备安装完成、自检及试运行合格后,经建设单位和监理验收合格,安装及验收资料完整。施工人员在使用桥式起重机进行压缩机辅机设备吊装就位时,被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用,经整改后完成了压缩机辅机设备吊装就位工作。在压缩机负荷试运行中,压缩机的振动和温升超标,经拆检发现:3只一级排气阀损坏:中体与气缸的3条连接螺栓断裂。相关方启动质量事故处理程序,立即报告并对事故现场进行保护。事故发生后,经分析,因进气中富含的凝析油和水蒸气在压缩过程中析出造成液击所致。建设单位随后指令施工单位在压缩机进气管路上加装凝析油捕集器和丙烷制冷干燥装置,问题得到解决。A公司项目经理安排合同管理人员准备后续索赔工作。【问题】1.A公司项目部确定专职安全生产管理人员人数的依据是什么?编制的那个方案需要组织专家论证,说明理由。2.桥式起重机被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用的原因是什么应该怎样整改?3.负荷试运行应由哪个单位组织实施?根据本次质量事故处理程序,还需完成哪些过程?4.索赔成立的三个必要条件是什么?
发布时间:2024年04月30日 16:20 中迅网校 阅读量:27

【案例题2】背景资料:
A公司承接某油田设备安装工程,其中压缩厂房的工程内容包括:往复式天然气压缩机组安装、工艺管道及20/5t桥式起重机安装。1.A公司项目部确定专职安全生产管理人员人数的依据是什么?编制的那个方案需要组织专家论证,说明理由。
2.桥式起重机被市场监督管理部门特种设备安全监察人员责令停止使用的原因是什么应该怎样整改?
3.负荷试运行应由哪个单位组织实施?根据本次质量事故处理程序,还需完成哪些过程?
4.索赔成立的三个必要条件是什么?

查看答案

分享到:

上一题:【案例题1】背景资料:某公司承接一项体育馆机电安装工程,建筑高度35m,屋面结构为复杂钢结构,其下方布置空调除湿、虹吸雨等机电管线,安装高度18m~28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架用焊接H型钢作作为转换支架,规格为WH350x350。公司组建项目部,配备了项目部负责人、技术负责人和技术人员。其中现场施工管理人员包括施工员、安全员、质量员和资料员。项目部将人员名单。数量和培训等情况上报,总包单位审查后认为人员配备不能满足项目管理的需求,要求进行补充。在H型钢转换支架制作过程中,监理工程师检查发现有H型钢存在拼接不符合安装要求的情况,详见图1,项目部组织施工人员返工后合格。体育馆除湿风管采用直径D800的镀锌圆形螺旋缝风管,为外购风管,标准节长度4m,总计140节。风管加工前进行现场实测实量,成品直接运至现场,检验合格后随即安装。为加快施工进度和降低成本,项目部进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究,采取每3节风管在地面组装井局部保温后整体吊装的施工方法,自行研制风管吊装卡具,用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊,支架固定和风管连接。根据需求限定7-8人配合操作,并购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。除湿风管安装共节约成本约10万元。项目部对空调机房安装质量进行检查,情况如下:风管安装顺直,支吊架制作采用机械加工方法:穿过机房墙体邮位风管的防护套管与保温层间有20mm的间隙;防火阀距离墙体500mm;为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温:因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成。【问题】1.机电项目部现场施工管理人员应补充哪类人员?项目部主要人员还应补充哪类人员?2.请指出H型钢拼接有哪些做法不符合安装要求?正确做法是什么?3.项目部安装除湿风管在哪些方面采取了降低成本的措施?4.请指出本项目空调机房安装存在的问题有哪些? 下一题:【案例题3】背景资料:某安装公司承接一项公共建筑的电梯安装工程,工程有28层,28站曳引式电梯8台,工期为90天,开工日期3月18日,其中2台消防电梯需在4月30日前交付,在通过消防验收后,作为施工电梯使用.电梯井道的脚手架工程、机房及厅门预留孔的安全防护设施由建筑工程公司实施,验收合格。安装公司项目部编制了电梯施工方案,书面告知了工程所在地的特种设备安全监督管理部门,工程按期开工,电梯施工进度计划见表3。电梯安装采用流水搭接平行施工,电梯安装前,项目部对机房和井道进行交接检验,均符合电梯安装要求,工程按施工进度计划实施,电梯验收合格,交付业主。【问题】1.电梯安装前,项目部在书面告知时应提交哪些材料?2.厅门预留孔安全防护装置的设置有什么要求?3.消防电梯从开工到验收合格用了多少天?电梯安装工期比合同工期提前了多少天?4.电梯运行实验时,运行载荷和运行次数(时间)各有哪些规定?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录