【案例8】背景材料:A公司承接了某电厂循环水管道安装工程,由B公司实行监理,施工范围为主厂房至冷却塔、水泵房至主厂房两根DN1620钢管安装及土方开挖与回填。管道设计压力为0.25MPa,90°弯头采用“三节两头平”斜接弯头,45°、60°弯头采用“二节两头平”的斜接弯头,管道采用埋地平行敷设,现场原始地面标高为0.000m,管道布置及45°、60°弯头形式如图所示。施工前,A公司组织相关技术人员编制了循环水管道的沟槽开挖、管道安装、管道焊接、管道水压试验及冲洗等详细施工方案,并按规定程序通过审批。在方案中项目部按照对工程质量的影响程度,设置了A、B、C三级质量控制点,其中管道沟槽开挖标高控制、管道焊接质量控制设置为B级控制点,管道水压试验及冲洗设置为A级控制点。在A公司项目部精心组织下,工程进展顺利,最后如期实现工程竣工验收,工程质量符合设计文件及施工规范等的相关规定。【问题】1.斜接弯头制作有哪些技术要求?2.试计算DN1620×12mm循环水管道试验压力是多少。
发布时间:2024年04月28日 17:31 中迅网校 阅读量:14

【案例8】背景材料:
A公司承接了某电厂循环水管道安装工程,由B公司实行监理,施工范围为主厂房至冷却塔、水泵房至主厂房两根DN1620钢管安装及土方开挖与回填。1.斜接弯头制作有哪些技术要求?
2.试计算DN1620×12mm循环水管道试验压力是多少。

查看答案

分享到:

上一题:【案例7】背景材料:某安装工程公司承包了一套燃油加热炉安装工程,工程内容包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管道、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等。工程采用固定总价合同,合约额3000万元(含甲供设备暂列金200万元),工程预付款100万元,质量保修金90万元。在合同专用条款中约定:钢材的价格随市场波动时,价格变化率在5%以内不予调整;超过5%时,只对超出部分进行调整。合同中H型钢材价格为5000元/t,共400t。工程履约过程中,建设单位按约定支付了工程预付款。安装工程公司负责的燃油泵进口管道上的阀门和法兰到货延迟,为了不影响单机试运行的进度,阀门和法兰到场后,安装工程公司马上安排管道和法兰的施焊,阀门同时安装就位。工程履约过程中,H型钢的市场价格上涨为5400元/t。因此设计变更工程价款调增50万元。安装完成后,项目总工程师组织编写了加热炉、燃油泵等动力设备的试运行方案,报建设单位进行了审批,并按照方案,组织了单机试运行和联动试运行。安装工程公司项目部在分项、分部工程质量验收评定合格后,填写了工艺管道工程质量验收记录,并做了检查评定结论。【问题】1.阀门在安装前应进行哪些检查?燃油泵的进口管道焊缝检测有何要求? 下一题:【案例9】背景材料:某机电安装公司承建一工业管道安装工程,工程内容主要包括管道和设备安装。项目部编制的网络图如下。按进度计划施工的过程中,A工作由于技术原因造成返工。进度管理人员通过双代号网络图认为A工作在不影响总工期的前提下,最多返工的允许时间为20天。在即将开始F工作时,施工单位发现建设单位提供的设计图纸存在重大偏差,施工难以继续。于是项目部提出设计变更,导致F工作延误3天,造成施工单位经济损失3万元,施工单位向建设单位提出索赔。施工过程中,施工单位针对工程中所用的新型钢材进行了焊接工艺评定。为了保证评定的质量,施工单位聘请本市焊接方面的劳模到本单位进行试件焊接。试件焊接完成后做了相关检验,给出了合格结论。管道试压前,项目部全面检查了管道系统,发现焊缝已除锈合格并全部涂好了底漆;膨胀节已设置了临时约束装置;一块精度为2.5级的试验用压力表待用;待试管道与无关系统已用盲板隔开;管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下。项目部在上述检查中发现几个问题,要求作业队限时整改。【问题】1.管道试压前的检查中发现了哪几个问题?应如何整改?
相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录