机电工程
伸缩缝留设的宽度,管道宜为(),设备宜为()。
发布时间:2024年04月28日 16:07
中迅网校
阅读量:15
伸缩缝留设的宽度,管道宜为(),设备宜为()。
A
15mm,20mm
B
20mm,15mm
C
20mm,25mm
D
25mm,20mm
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
伸缩缝留设的宽度,设备宜为25mm,管道宜为20mm。
分享到:
上一题:下列硬质绝热制品的捆扎方法中,正确的是()。
下一题:关于水平管道采用绝热毡进行多层绝热施工的说法,不正确的是()。
相关试题
更多...
进口电气设备、器具和材料进场验收时应提供的技术文件有()。
已有14人浏览
【案例1】背景材料:某建设单位开发一小区高层民用住房建筑,工程内容有室内供配电、灯具安装、建筑防雷、建筑管道、消防、电梯、建筑智能化等。A公司为机电安装项目施工总承包单位,经建设单位同意,A公司将室内供配电、灯具安装、建筑防雷分包给了有相应资质的B公司。施工前,B公司编制了相应的施工程序。其中槽盒、防雷接地装置程序如下:①槽盒施工程序:测量定位→支架制作→支架安装→槽盒安装连接→a;②防雷接地装置的施工程序:接地体施工→b→c→均压环施工→接闪带施工。消防系统施工阶段,监理工程师检查5楼施工情况时发现某段消防管道敷设存在问题,如图所示,要求施工单位进行整改。施工期间,施工单位严格执行项目成本的控制要点,有效控制项目成本。【问题】1.写出施工成本控制的程序。
已有12人浏览
用户申请新装或增加用电时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料包括()。
已有12人浏览
灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向()。
已有11人浏览
安全技术交底可以分为()。
已有12人浏览
通风空调系统联合试运转程序中,空调自控系统的测试调整紧后工作是()。
已有11人浏览
【案例2】背景材料:A公司承接了某会展中心会议期间的变配电站运行维护项目,包含变配电站35kV进线闸刀至出线柜开关出线范围内的高低压变配电设备的运行维护管理。运行维护时间自2019年8月1日至2019年9月30日。运行维护管理目标:会议期间送电率100%;运行可靠性100%;保证人身、电网和设备安全;人员到岗率100%。A公司在会议前对项目的相关技术资料对照系统实际情况进行了核对,发现变配电系统调试检测记录有缺失,仅有变配电设备各高、低压开关运行状况及故障报警;电源及主供电回路电流值显示、电源电压值显示、功率因素测量、电能计量,要求施工单位进行补充。在会议前期演练期间,A公司发现1台柴油发电机发电功率出现异常,上报建设单位后经检测为设备质量问题。A公司检测发现低压配电柜二次回路的绝缘导线的额定电压为850V,线间绝缘电阻值为0.8MΩ,对存在的质量问题进行了维修。在会议期间,建设单位定期对A公司的运行管理记录进行了检查,均符合要求。【问题】1.变配电系统调试检测记录缺少哪些内容。
已有14人浏览
机电工程项目竣工档案的一般施工记录不包括()。
已有15人浏览
变压器水冷却装置管道安装后,水管应涂()。
已有17人浏览
在机电工程投标程序的主要环节中,参加投标预备会的紧前程序是()。
已有19人浏览
热门资讯
· 住建厅:对全省注册建造师、监理工程师开展检查!严查挂证、社保、在岗履职..
· 重庆:二级建造师电子证书上线,可用于职称申报!
· 速度第一!贵州省2024年二级建造师考试成绩已公布
· 5月1日起,项目技术负责人应为注册建造师!
· 2024二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2024年二级建造师执业资格「考试时间」
· 住建厅:考核全员社保!(含注册建造师)
· 2024年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2024年二级建造师执业资格考试「查分入口」
· 关于2024年度内蒙古自治区二级建造师执业资格考试的补充公告
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录