工程回访中,对超过保修期的施工质量缺陷,正确的处理方式是()。
发布时间:2023年08月29日 15:32
中迅网校
阅读量:896
工程回访中,对超过保修期的施工质量缺陷,正确的处理方式是()。
A
迅速处理
B
协商处理
C
拒绝处理
D
伺机处理
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
回访中发现的施工质量缺陷,如在保修期内要采取措施,迅速处理;如已超过保修,要协商处理。
分享到:
上一题:设备单机试运行应具备的条件中,包括()。
下一题:关于电站汽包锅炉水压试验的说法,正确的是()。
相关试题
更多...
下列施工现场环境管理规定中,属于环境保护的是()。
已有726人浏览
机械设备无负荷联动试运行由()组织实行。
已有1152人浏览
自制检具用作检验手段,在使用前参与检验确认的人员有()。
已有1548人浏览
案例4【背景资料】:某工程在城市核心区,工期8个月,范围包括建筑给排水、通风与空调、建筑电气和建筑智能化工程。工程采用固定总价合同,合同价3000万元。合同规定:(1)预付款为合同总价的8%,在工程的第3个月起,两个月扣完。(2)工程进度款按月支付80%,且自第1个月起按进度款3%比例扣留质量保修金。(3)工期提前10天以上,一次奖励30万元,进场后因场地狭小,管道及设备安装采用装配式施工技术。B2层冷冻站的一组冷冻泵模块如图4所示。施工第5个月,排烟系统镀锌钢板风管制作安装工程量完成了2000m²。清单综合单价为600元/m²,并对排烟主风管管段进行严密试验。风管允许漏风量计算公式:低压风管Q1≤0.1056×p0.65中压风管Qm≤0.0352×P0.65高压风管Qh≤0.0117×p0.65工程竣工后,因采用装配式施工技术,高效施工,工期提前了12天。冷冻泵模块造成型钢消耗增加,施工单位向建设单位提出奖励30万元,补偿型钢增加费用10万元的要求。施工单位按期提交工程竣工结算书。【问题】1.图4中部件A、B是什么?冷冻水管道现场装配常用的连接方式是什么?【教材相关知识点已删除】2.不考虑其他费用,试计算第5个月排烟系统风管制作安装应支付的进度款。3.排烟主干风管严密性试验压力如何确定公式选用哪个?写出严密性检验的主要部位。4.施工单位提出工期奖励费和补偿费是否合理?说明理由。
已有1403人浏览
现场组焊的球形储罐,应制作()三块产品焊接试板。
已有1267人浏览
【教材相关知识点已更改】锅筒、集箱找正后拆除临时固定装置的时机是()。
已有784人浏览
10kV真空断路器交接试验内容不包括()。
已有1258人浏览
A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机一发电机组的安装工程。汽轮机散件到货。项目部在施工中,实行三检制,合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。钳工班只测量了转子轴颈圆柱度,转子水平度和推力盘不平度后,将清洗干净的各部件装配到下缸体上,检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上盖一次完成扣盖,并按技术人员交底单中的终紧力矩,一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡察过程中,紧急制止了该工序的作业。在机组油清洗过程中,临时接管的接头松脱,润滑油污染了部分地坪,项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境。项目部组织检查了实体工程和分项工程验收,均符合要求,填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制了试运行方案,报A单位总工程师审批后便开始实施。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对,试运行现场坏境不符合要求,不同意试运行。后经A单位项目部整改,达到要求,试运行工作得以顺利实施。问题:1.汽轮机转子还应有哪些测量?2.写出上下缸体连接的正确安装工序。3.在分项工程检验中,专检有什么作用?分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写?4.A单位项目部是如何整改才达到试运行要求?
已有1948人浏览
某安装公司承接一商务楼通风与空调安装工程,项目施工过程中,由于厂家供货不及时,空调设备安装超出计划6天,该项工作的自由时差和总时差分别为3天和8天,项目部通过采用CFD模拟技术缩减了3天空调系统调试时间,压缩了总工期。项目部编制了质量预控方案表,对可能出现的质量问题采取了质量预控措施,例如针对风管矩形内弧形弯头设置了导流片。同时通过加强与装饰装修、给水排水、建筑电气及建筑智能化等专业之间的协调配合,有效保证了项目质量目标的实现。在施工过程中,监理工程师巡视发现空调冷热水管道安装中存在质量问题(见图3),要求限期整改,其中管道支架的位置和数量满足规范要求。【问题】 1.空调设备安装的进度偏差对后续工作和总工期是否有影响?说明理由,空调系统调试采用了哪种施工进度控制的主要措施? 2.通风空调专业与建筑智能化专业之间的配合包含哪些内容? 3.风管矩形内弧形弯头内设置导流片的作用是什么? 4.图3中空调冷热水管道安装存在的质量问题有哪些?应如何整改?
已有1665人浏览
【已根据新版教材调整】下列关于金属储罐正装法的说法,错误的是()。
已有1255人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」