某10kV架空线,输电线路长9.71km,导线电阻为0.103 Ω/km,该线路输送的有功功率为300kW,负载的平均功率因数为0.88,该线路的功率损耗为( )。
发布时间:2021年06月29日 20:57 中迅网校 阅读量:708
某10kV架空线,输电线路长9.71km,导线电阻为0.103 Ω/km,该线路输送的有功功率为300kW,负载的平均功率因数为0.88,该线路的功率损耗为( )。
  • A

    11.62kW

  • B

    1.162kW

  • C

    0.116kW

  • D

    3kW