某工厂锅炉停用20天后重新进行供汽,负责送汽的员工在气压超过送汽压力时才开始送汽,当锅炉压力超过安全阀启跳压力时,安全阀没有启跳。此时,送汽阀门被快速打开,在热应力和水击振动下。阀门断裂,导致蒸汽热水喷出。将附近工作的6人全部烫伤,其中1人因应急处置不当导致重伤。为吸取事故教训,该工厂完善了相关的管理和技术措施。下列措施中,正确的有()。
发布时间:2021年11月09日 14:44 中迅网校 阅读量:485

    更换锅炉的安全阀,并进行校验,确保正常

  • B

    人员操作时,严格执行锅炉操作规程

  • C

    工作区域与锅炉承压管道阀门保持足够的安全距离

  • D

    对锅炉自动控制系统串联系统设计

  • E

    完善现场应急处置措施

查看答案

分享到:

相关试题
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录重新登录