一级建造师
>
模拟试题
>
机电工程
机电工程项目实施阶段的工作不包括()。
发布时间:2020年05月13日 15:53
中迅网校
阅读量:1107
机电工程项目实施阶段的工作不包括()。
A
设计
B
建设准备
C
环境影响评价
D
勘察
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
二、项目实施阶段实施阶段的主要工作包括勘察设计、建设准备、项目施工、竣工验收投入使用等四个程序。因此C为正确选项
分享到:
上一题:用于阻挡烟、火和冷却分隔物,不具备直接灭火能力的是()。
下一题:机电工程项目服务采购包括()。
相关试题
更多...
A安装公司承包某分布式能源中心的机电安装工程,工程内容有:三联供(供电、供冷、供热)机组、配电柜、水泵等设备安装和热冷水管道、电缆排管及电缆施工。三联供机组、配电柜、水泵等设备由业主采购;金属管道、电力电缆及各种材料由安装公司采购。A安装公司项目部进场后,编制了施工进度计划(见表5)、预算费用计划和质量预控方案。对业主采购的三联供机组、水泵等设备检查、核对技术参数,符合设计要求。设备基础验收合格后,采用卷扬机及滚杠滑移系统将三联供机组二次搬运、吊装就位。安装中设置了质量控制点,做好施工记录,保证安装质量,达到设计及安装说明书要求。在施工中发生了以下3个事件:事件1:项目部将2000m电缆排管施工分包给B公司,预算单价为120元/m,在3月22日结束时检查,B公司只完成电缆排管施工1000m,但支付给B公司的工程进度款累计已达160000元,项目部对B公司提出警告,要求加快施工进度。事件2:在热水管道施工中,按施工图设计位置施工,碰到其他管线,使热水管道施工受阻,项目部向设计单位提出设计变更,要求改变热水管道的走向,结果使水泵及管道安装工作拖延到4月29日才完成。事件3:在分布式能源中心项目试运行验收中,有一台三联供机组运行噪音较大,经有关部门检验分析及项目部提供的施工文件证明,不属于安装质量问题,后增加机房的隔音措施,验收通过。问题:1.业主采购水泵时应该考虑哪些性能参数?2.三联供机组就位后,试运行前还有哪些安装步骤?3.计算事件1中的CPI和SPI及其影响,请问是否影响总工期?4.请问事件2中承包单位如何才能修改图纸?请问延误是否影响工期?5.针对事件3中,施工单位需要哪些资料才能证明自己没有过错?
已有2393人浏览
规避国际机电工程项目中的营运风险。采取的防范措施是( )。
已有1124人浏览
案例3【背景资料】A公司承担某2×350MW电站工程项目,工程中的2#汽轮发电机组设计安装在主厂房12.6m高的平台混凝土底座上,汽机房设计有2台100/2.5t-25.5m桥式起重机。A公司项目部进场时,汽机基础及砌体工程已完成,桥式起重机安装及试运行合格,汽机房厂房基础,行车梁及梁下牛腿经设计验算满足起重要求。发电机定子吊装专项方案:定子运输车辆倒入汽机房设备提升通道,利用汽机房两台桥式起重机与专用起重扁担梁组合抬吊卸车,在地面旋转90º后,提升至平台上方500mm,由桥式起重机行走至设备基础上方就位,见图3-1。定子卸车及吊装选用两根公称直径D64mm(6×37FC-1770)、长度20mm的钢丝绳吊索、两弯四股使用、钢丝绳力学性能见表3。发电机定子(外形尺寸8750×4300×5090mm)和固定器、耳轴的重量196t,计入扁担梁,梁下吊及吊索重量后,起吊重量为214t,定子同侧吊耳间距为2516mm,对侧间距3790mm。见图3-2.桥式起重机额定起重量100t,桥架加固后可承载125t,大于分担的重量107t,桥式起重机动载试验载荷110t,也大于分担重量,桥式起重机满足定子吊装要求,监理工程师审核方案时,监理认为桥式起重机额定起重量未大于分担吊装重量107t属于超载使用,在定子卸车、吊装过程中存在较大安全隐患,要求A公司项目部修改方案,重新报审。图片说明:1.字母A.D和字母B.C分别表示定子同侧两个吊点的位置2.字母M为扁扣下吊钩位置3.字母O表示定子四个吊点所在平面上长方形的中心位置。4.角α是吊索与水平面的夹角.【问题】1.发电机定子吊装专项方案是否需要组织专家论证?说明理由。2.计算定子吊装时的吊索所受拉力和吊索安全系数。(计算时,如果需要动载系数取1.1,不平衡系数取1.2,重力加速度取g=10m/s²)3.定子吊装前,桥式起重机必须办理特种设备的哪些手续?各由哪个单位办理?4.监理工程师的做法是否正确?说明理由。
已有865人浏览
起重吊装作业所使用的钢丝绳是由()制成的。
已有1319人浏览
按照设备在生产工艺过程中的作用原理分类,搅拌罐属于静置设备中的()。
已有1382人浏览
下列设备中,不属于自动扶梯主传动系统的是()。
已有335人浏览
润滑与加油按润滑剂的加油方式分为()。
已有270人浏览
关于选用保冷材料的说法,正确的是()。
已有1124人浏览
关于自动化仪表气源管道安装的做法,正确的是( )。
已有931人浏览
某机电工程进行到试运行阶段,该工程共包括A、B两个单位工程,单位工程A办理了中间交接,单位工程B完成了系统试验,大部分机械设备进行了单机试运行。联动试运行由建设单位组织,试运行操作人员刚经培训返回工厂,还未熟悉工艺流程和操作程序,为使工程尽快投产,建设单位认为联动试运行的条件已基本具备,可以进行联动试运行。建设单位决定在联动试运行中,对单位工程B未进行单机试运行的机械设备一并进行运行和考核,待联动试运行完成后,再补办单位工程B的中间交接手续,联动试运行开始后,发生了如下事件。事件1:单位工程B一台整体安装的进料离心泵振动值超标,轴承密封处泄漏,一条合金钢管道焊缝多处泄漏,中断试运行后经检查确认,未查到该泵的开箱检查记录和有关安装施工记录,管道焊缝未达到标准要求的抽检比例,存在焊缝漏检现象。根据事件的影响和损失程度,认定为工程质量事故。事件2:单位工程A中,一台换热设备封头法兰发生严重泄漏,经检测是法兰垫片损坏,需要隔断系统更换垫片,致使联动试运行中断3h。事后经检查分析,认定是操作工人误操作,致使系统工作压力超过了设计的规定限值。问题1.建设单位把未办理中间交接的B单位工程直接进行联动试运行的行为是否正确?中间交接对建设单位有什么作用?2.事件1中进料离心泵的质量问题是由于在安装施工中存在哪些错误引起的?3.常见工程质量缺陷界定为质量问题的规定有哪些?事件2中出现质量问题的主要原因有哪些?4.从操作工人出现误操作分析,试运行操作人员应具备哪些基本条件?
已有2296人浏览
热门资讯
· 2026年一级建造师考试「考试时间」