铸铁闸门安装质量检测的项目及标准包括( )。
门板与门框导向槽单边间隙采用塞尺检测
单边间隙应为2~3 mm
门板密封座相对位置偏差应不大于2 mm
法兰螺栓孔应在垂直中心线两侧对称分布
安装质量检测主要包括两项:一是门板与门框导向槽单边间隙采用塞尺检测,标准值为2~3 mm;二是门板密封座应全部包含在门框密封座内,相对位置采用钢直尺或钢卷尺检测,位置偏差不大于2 mm。D选项属于门框制造质量检测内容。