进行RS-485总线布线时,为保证通信正常并抑制干扰,应采取的正确措施包括( )。
建议采用屏蔽双绞线传输
线路阻抗不匹配时在最远两端并接120Ω平衡匹配电阻
屏蔽层一端接智能终端地线,另一端接系统地线
在总线上所有节点均并接120Ω匹配电阻
RS-485布线建议用屏蔽双绞线;长距离(500m以上)阻抗不匹配时,仅在最远两个节点A、B端并接120Ω匹配电阻,其他节点不能并接;屏蔽网一端接终端地线,另一端接地系统。D项错误。