测定混凝土静力抗压弹性模量时,正确的试验步骤与参数设定包括( )。
安装变形测量装置,测量标距为150 mm
测量标距不应大于试件高度的1/2
试验机加荷速度设定为15 MPa/min±3 MPa/min
当荷载达到破坏荷载的50%时快速卸下变形测量装置
测定静力抗压弹性模量时,需安装变形测量装置,测量标距规定为150 mm,且不应大于试件高度的1/2,也不应小于100 mm及骨料最大粒径的3倍。加荷速度设定为15 MPa/min±3 MPa/min。试验过程中,当荷载达到破坏荷载的50%时,需在不改变加荷速度的同时快速卸下变形测量装置,随后继续加压至破坏。
分享到: