进行开环低压大电流试验时,下列操作符合试验方法要求的有( )。
将交流侧电压调整至20V左右
直流侧采用通流铜排短接或接低值大电流负载
输出电流至50%额定值时停留30min左右
达额定电流后运行2h以上,每30min测量一次电气量及温度量
开环低压大电流试验方法规定:交流侧电压调至20V左右,直流侧短接或接低值负载;电流升至50%额定值需停留约30min;达额定值后运行2h以上,期间每30min测量一次各电气量与温度量,2h后温度应稳定。