针对750 kV电压等级的金属氧化物避雷器,其直流参考电压及泄漏电流的检测评价要求包括( )。
测试1 mA和3 mA下的直流参考电压值
直流参考电压允许偏差为±10%
75%直流参考电压下的泄漏电流值不应大于65 μA
仅需测试1 mA下的直流参考电压值
750 kV金属氧化物避雷器需测试1 mA和3 mA下的直流参考电压值,且允许偏差为±5%(非±10%)。其75%直流参考电压下的泄漏电流限值为65 μA,常规避雷器该限值为50 μA。