在断路器交流耐压试验的升压和耐压过程中,出现下列( )现象时应立即停止升压并判定为不合格。
电压表指针摆动很大
电流表指示急剧增加
调压器升压时电流上升、电压基本不变或下降
被试品发出持续的均匀嗡嗡声
耐压试验中若出现电压表大幅摆动、电流急剧增加、调压器升压时电流上升而电压不升反降,均表明绝缘已发生局部放电或贯穿性击穿;伴随冒烟、焦臭、闪络或击穿响声更是明确的破坏性放电特征,必须立即停电并判为不合格。均匀嗡嗡声属正常电磁振动声,不属故障。