对各气室密封部位、管道接头等处进行检漏时,检测结果评价应符合的规定包括( )。
检漏仪不应报警
每个气室年漏气率不应大于1%
750 kV电压等级的年漏气率不应大于0.5%
漏气量应以24 h的数据进行换算
GIS密封性评价采用定性检测与定量换算相结合的方式。现场使用高灵敏度检漏仪检测各密封点时仪器不得报警;泄漏量需统一折算为24小时漏气量进行计算;常规电压等级气室年漏气率上限为1%,而750 kV超高压设备密封要求更高,年漏气率上限收紧至0.5%。四项均属于规范明确的评价指标。因此正确选项为A、B、C、D。