测量直流泄漏电流时,对于电容量较大的被试设备,加压后应等待3~10 min或直到电流稳定后再记录读数。( )
正确
错误
施加直流电压瞬间,流经试品的电流包含电容电流、吸收电流和泄漏电流。电容电流瞬时消失,吸收电流随时间衰减,最终稳定为泄漏电流。对大电容设备,1分钟不足以使吸收电流完全衰减,需等待3~10分钟或直至电流稳定,此时读取的数值才能真实反映绝缘泄漏状况。