交流耐压试验升压和耐压过程中,若出现( )等现象,应立即停止升压,降压停电后查明原因。
电压表指针摆动很大,电流表指示急剧增加
调压器往上升方向调节,电压基本不变甚至下降
被试品冒烟、出气、焦臭、闪络或发出击穿响声
试验环境相对湿度低于50%
交流耐压试验中,若出现电压表大幅摆动、电流急剧增加、调压时电压不升反降,以及被试品冒烟、出气、焦臭、闪络或发出击穿响声,均表明绝缘已发生击穿或存在严重缺陷,必须立即停电检查。环境湿度低于50%属于有利试验条件,不属于故障现象。