对介质损耗因数试验结果进行分析判断时,下列做法符合规范要求的有( )。
与DL/T 596—2021规定的要求值进行比较
对比历年试验数据,关注是否有显著变化
当tan δ未超标时,无需关注电容量的变化
观测tan δ随电压上升的曲线以判断内部缺陷
结果分析需与《电力设备预防性试验规程》(DL/T 596—2021)要求值比较,进行逐年数据对比,并充分考虑温度修正。当tan δ未超标时,仍需补测电容量,因为电容量明显变化也可能反映绝缘缺陷。通过观测tan δ随电压变化的曲线可判断内部是否有分层、裂纹等缺陷。