发电机空载工况下励磁系统的调整试验中,检查励磁调节器在阶跃量为发电机额定电压10%扰动等情况下的稳定性,其性能指标应满足( )。
超调量不大于阶跃量的20%
振荡次数不大于3次
调节时间不大于3s
电压超调量不大于额定电压的5%
在发电机空载工况下,施加额定电压10%阶跃扰动时,励磁调节系统的稳定性要求为超调量不大于阶跃量的20%,振荡次数不大于3次,调节时间不大于3s。D项所述电压超调量不大于5%是针对转速在0.95~1.05额定转速范围内从零升压至额定值时的指标,不属于10%阶跃扰动的考核要求。