机组甩100%额定负荷试验时,自动励磁调节器的发电机电压超调量应不大于额定值的( )。
5%
8%
10%
15%
机组甩负荷试验中,甩100%额定负荷工况下,自动励磁调节器必须保持稳定,发电机电压超调量限值为不大于10%额定值,同时要求调节时间不大于5s且电压摆动次数不超过3次,以防止电网电压剧烈波动。