在下列管理中,属于绿色施工管理内容方面的有()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:120
在下列管理中,属于绿色施工管理内容方面的有()。
A
规划管理
B
组织管理
C
评价管理
D
安全管理
E
质量管理
查看答案
参考答案:
ABC
参考解析:
绿色施工管理包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。
分享到:
上一题:下列建设工程项目中,可以采用邀请招标的有()。
下一题:下列用途中的计量器具,可划分为A类的有()。
相关试题
更多...
有关特种设备的开工告知,不正确的是()。
已有115人浏览
电压等级220kV的杆塔周围禁止取土的范围是()。
已有112人浏览
案例4【背景资料】:某个变电工程,业主与施工单位签订了一项变电所电气安装调试合同,施工前,施工单位按业主要求编制了安装调试进度计划,并获得批准,实施的进度计划如图所示。在施工中发生了以下事件:事件1:由业主采购的GIS开关设备提前进场,施工单位参加开箱清点,并增加保管费6000元;事件2:在工作B安装过程中,施工单位因人员与安装设备调配问题,使工作B延长了5天,发生费用2万元;事件3:在工作G安装中,由于业主提供的配电柜内部接线与外部母线不匹配,施工单位为调整内外线路,使工作G延误10天,发生费用4万元;事件4:在对工作完成后的验收检验时,发现设备接线位置有误,经检查,是由于电气接线图中接线位置标注错误所致,施工单位进行返工,使工作I延误10天,发生费用3万元。以上事件发生后,施工单位及时向业主提出了索赔。220KV油浸式变压器安装完毕后,电气试验人员按照交接试验标准规定,进行了变压器绕组连同套管直流电阻测量、额定电压下的冲击合闸试验,监理检查认为变压器电气试验项目不够,应补充试验。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。施工单位认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新进行冲击合闸试验。【问题】问题1:该安装调试计划工期为多少?哪些工作为关键工作?问题2:如何处理上述各项事件的索赔要求?施工单位能获得多少工期和费用补偿?问题3:按照电气设备交接试验标准的规定,220KV变压器的电气试验项目还包括哪些?问题4:变压器高、低压的绝缘电阻测量应分别用多少伏的兆欧表?监理工程师为什么提出异议?写出正确的冲击合闸试验要求。
已有141人浏览
室内配电母线槽的圆钢吊架直径的要求是()。
已有122人浏览
机械设备安装的一般施工程序中安装精度调整与检测下一道工序是()。
已有112人浏览
下列计量器具中无需进行强制检定的是()。
已有110人浏览
汽轮发电机组属于()设备。
已有116人浏览
案例1【背景资料】:某医院项目,总承包单位将通风空调工程分包给某安装单位,分包工程内容有通风系统、空调水系统和冷热(媒)设备。空调设备包括7台风冷式热泵机组、9台水泵、123台吸顶式新风空调机组、1237台风机盘管42台排风机,均由业主采购。通风空调工程的动力供电系统由总承包单位自行施工。通风空调设备安装完工后,在总承包单位的配合下,安装单位对通风空调的通风系统、空调水系统和冷热(媒)系统进行了系统调试。调试人员在风机盘管、新风机和排风机单机试车合格后,用热球风速仪对各风口进行测定与调整,以及进行其他内容的调试,在全部数据达到设计要求后,通风空调工程在夏季做了带冷源的试运行,并通过竣工验收。医院营业后,到了冬季,安装单位及时进行回访,对通风空调工程做季节性测试调整。发现个别病房风口的新风量只有150m/h(设计要求是200m²/h),经复查是调试人员的数据计算错误,后重新调整测试,达到设计要求。另有个别病房的风机盘管排水不畅、噪声超标,达到45dB(设计要求是40dB),经检查排水不畅与安装质量有关,现场有问题的风机盘管安装情况如图16-2所示,风机盘管噪声超标经检查是设备产品质量不达标。经过安装单位的整改维修和风机盘管生产厂家调换设备,风机盘管的质量问题得以解决。【问题】问题1:通风系统调试后,分包单位还有哪几项调试内容?问题2:医院营业后,安装单位的回访属于哪种回访方式?回访由哪些人员参加?问题3:通风空调工程在冬季测试时查出的问题属于什么性质的质量问题?应如何处理?问题4:图16-2中风机盘管的安装存在哪些质量问题?应如何整改?
已有143人浏览
下列建设工程项目中,可以采用邀请招标的有()。
已有114人浏览
案例3【背景资料】:某安装公司承建—高层商务楼的机电工程建设项目,该高层建筑处于闹市中心,有地上30层,地下3层,工程改建的主要项目有变压器、成套配电柜的安装调试;照明配电箱及照明灯具安装;母线安装,主干电缆敷设;进口监控设备、出入口识读设备的验收安装;热水供暖管道的安装;空调机组和风管的安装、风管系统的漏风量测试;电梯安装;冷水机组、水泵、冷却塔和空调水主管的安装。安装公司在购买监控设备、出入口识读设备时,考虑了产品的品牌和生产地,应用实践以及供货渠道和供货周期等信息。安装公司安装配电箱和灯具及热水供暖管道的施工图如下图:金属热水供暖管道顶点工作压力为0.1MPa,安装公司安装完成热水供暖管道后,对其进行了水压试验,水压试验压力为0.2MPa。监理工程师认为水压试验压力不符合规范要求,要求安装公司进行整改。安装公司在进行检验批验收时,验收的项目包括:室内供暖管道水压试验、风管系统的漏风量测试、电梯试运行、灯具装饰面整平、卫生器具给水配件安装。经检验主控项目全部验收合格。【问题】问题1:安装公司在购买监控设备、出入口识读设备时,还应考虑的因素有哪些?问题2:进口监控设备、出入口识读设备采购时要提供哪些文件?问题3:施工图中存在什么问题?请写出正确做法。问题4:热水供暖管道的水压试验压力应为多少?
已有150人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」