介质损耗因数测量中,正接线法适用于()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:4
介质损耗因数测量中,正接线法适用于()。
A
接地试品
B
不接地试品
C
屏蔽试品
D
悬浮试品
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
DL/T 474.3-2018中3.3,正接线方式是一种用于测量不接地试品的方法,测量时介损仪测量回路处于地电位;