DL/T 596-2021规定,电力变压器介质损耗因数试验时,测量宜在顶层油温低于()且高于()时进行。
发布时间:2026年04月13日 15:04
中迅网校
阅读量:5
DL/T 596-2021规定,电力变压器介质损耗因数试验时,测量宜在顶层油温低于()且高于()时进行。
A
50℃
B
40℃
C
10℃
D
0℃
查看答案
参考答案:
AD
参考解析:
DL/T 596-2021表5,测量宜在顶层油温低于50℃且高于零度时进行,测量时记录顶层油温和空气相对湿度,分析时应注意温度对介质损耗因数的影响
分享到:
上一题:DL/T 596-2021规定,电力变压器介质损耗因数试验时,电容量与出厂试验值或历年的数值比较,不应有明显变化,变化量()。
下一题:DL/T 474.3-2018中规定,35kV以上电磁式电压互感器在试验电压为10kV时,测得的tanδ值不应大于出厂试验值的()。
相关试题
更多...
通过对水力机组开展相关质量检测,可以校核水力机组的( )质量。
已有29人浏览
在进行电机转子温度试验期间,以下哪些运行要求是正确的?
已有67人浏览
依据GB/T 1029-2021,如按照高于结构使用的热分级规定额定温升或额定温度,则应按较低的热分级规定其基准温度。()
已有2人浏览
集电环温度采用( )测量。
已有34人浏览
测量接地电阻时,应避免在雨天或雨后立即进行,宜在连续天晴 3 天后测量。( )
已有34人浏览
在额定电压下对变压器的冲击合闸试验应进行多少次?
已有59人浏览
对转轮叶片进出口角度进行检测时,通常采用( )对每个叶片的相应断面进行检测。
已有35人浏览
手动开机时应先快速将导叶开至启动开度,当机组转速接近于额定转速时,将导叶调至略低于空载开度的位置。( )
已有32人浏览
依据GB/T 1032-2023,试验及测量过程中,电源频率的平均值变化应在试验所需频率的()范围内。
已有4人浏览
机组甩负荷试验时,测定接力器不动时间,应不大于( )。