钢筋机械接头现场检验与验收中,仅有一个试件抗拉强度不符合要求时允许进行复检()。
查看答案
参考解析:
JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》条文说明中的7.0.7、7.0.8。7.0.7 对接头的每一验收批,应在工程结构中随机截取3个接头试件做极限抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。当3个接头试件的极限抗拉强度均符合本规程表3.0.5中相应等级的强度要求时,该验收批应评为合格。当仅有1个试件的极限抗拉强度不符合要求,应再取6个试件进行复检。复检中仍有1个试件的极限抗拉强度不符合要求,该验收批应评为不合格。7.0.8对封闭环形钢筋接头、钢筋笼接头、地下连续墙预埋套简接头、不锈钢钢筋接头、装配式结构构件间的钢筋接头和有疲劳性能要求的接头,可见证取样,在已加工并检验合格的钢筋丝头成品中随机割取钢筋试件,按本规程第6.3节要求与随机抽取的进场套简组装成3个接头试件做极限抗拉强度试验,按设计要求的接头等级进行评定。验收批合格评定应符合本规程第7.0.7条的规定。