关于施工现场材料保管的做法正确的是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:255
关于施工现场材料保管的做法正确的是()。
A
专人管理
B
标识清楚
C
安全防护
D
分类存放
E
不定期盘点
查看答案
参考答案:
ABCD
参考解析:
材料保管:专人管理、标识清楚、安全防护、分类存放、定期盘点。故选ABCD。
分享到:
上一题:关于施工现场环境保护的做法正确的有()。
下一题:建设单位办理竣工备案时应提交的文件有()。
相关试题
更多...
某总承包单位将一医院的通风空调工程分包给某安装单位,工程内容有风系统、水系统和冷热(媒)设备。设备有7台风冷式热泵机组,9台水泵,123台吸顶式新风空调机组,1237台风机盘管,42台排风机,均由业主采购。通风空调工程的电气系统由总承包单位施工。通风空调设备安装完工后,在总承包单位的配合下,安装单位对通风空调的风系统、水系统和冷热(媒)系统进行了系统调试。调试人员在风机盘管,新风机和排风机单机试车合格后,用热球风速仪对各风口进行测定与调整及其他内容的调试,在全部数据达到设计要求后,通风空调工程在夏季做了带冷源的试运转,并通过竣工验收。医院营业后,在建设单位负责下,通风空调工程进行了带负荷综合效能试验与调整。到了冬季安装单位及时进行回访,对通风空调工程季节性测试调整。发现个别病房风口的新风量只有50m³/h·p(设计要求是75m³/h·p),经复查,是调试人员的计算错误,后重新调整测试,达到设计要求。另有个别病房的风机盘管噪声达到45dB(设计要求是35dB),经检查,是风机盘管轴心偏移,通过设备生产厂家调换设备,噪声达到要求。问题:1.风系统调试后还有哪几项调试内容?需哪些单位配合?2.通风空调的综合效能调整需具备什么条件?调整的项目应根据哪些要求确定?3.通风空调在冬季测试时查出的问题属什么性质的质量问题?应如何处理?4.风机盘管的维修和风量调整各发生了哪些主要费用?应由谁承担?
已有2234人浏览
【教材相关知识点已更改】下列防腐蚀涂装前的表面处理中,属于机械处理的是()。
已有316人浏览
管道系统正确的吹洗顺序是()。
已有1179人浏览
下列情况中,可向建设单位提出费用索赔的是()。
已有1512人浏览
下列有色金属材料中,不属于铜合金的是()。
已有1385人浏览
通风与空调系统经平衡调整后,各风口的总风量与设计风量的允许偏差不应大于()。
已有1508人浏览
设备找正时,常用的检测方法有()。
已有1411人浏览
进行合网分析时,价格分析的重点内容包括同价格,计价方法和()。
已有875人浏览
关于入侵报警设备安装的说法,错误的是()。
已有258人浏览
关于燃气管道泄漏性试验的要求,正确的是()。
已有248人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录