下列轧机中属于特殊轧机的是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:409
下列轧机中属于特殊轧机的是()。
A
横轧机
B
开坯轧机
C
穿孔机
D
轮箍轧机
E
横列式轧机
查看答案
参考答案:
AD
参考解析:
按用途分类:开坯轧机、型钢轧机、板带轧机、钢管轧机和特殊轧机(如横轧机、轮箍轧机等)。故选AD。
分享到:
上一题:汽轮机转子安装时,转子测量的参数应包括()。
下一题:室外场所宜采用的照明光源有()。
相关试题
更多...
【案例题1】背景资料:某公司承接一项体育馆机电安装工程,建筑高度35m,屋面结构为复杂钢结构,其下方布置空调除湿、虹吸雨等机电管线,安装高度18m~28m。混凝土预制看台板下方机电管线的吊架用焊接H型钢作作为转换支架,规格为WH350x350。公司组建项目部,配备了项目部负责人、技术负责人和技术人员。其中现场施工管理人员包括施工员、安全员、质量员和资料员。项目部将人员名单。数量和培训等情况上报,总包单位审查后认为人员配备不能满足项目管理的需求,要求进行补充。在H型钢转换支架制作过程中,监理工程师检查发现有H型钢存在拼接不符合安装要求的情况,详见图1,项目部组织施工人员返工后合格。体育馆除湿风管采用直径D800的镀锌圆形螺旋缝风管,为外购风管,标准节长度4m,总计140节。风管加工前进行现场实测实量,成品直接运至现场,检验合格后随即安装。为加快施工进度和降低成本,项目部进行了风管吊装重力计算和安装工艺研究,采取每3节风管在地面组装井局部保温后整体吊装的施工方法,自行研制风管吊装卡具,用4组电动葫芦配合2台曲臂车完成风管的起吊,支架固定和风管连接。根据需求限定7-8人配合操作,并购买了上述人员的意外伤害险,曲臂车操作人员取得了高空作业操作证。除湿风管安装共节约成本约10万元。项目部对空调机房安装质量进行检查,情况如下:风管安装顺直,支吊架制作采用机械加工方法:穿过机房墙体邮位风管的防护套管与保温层间有20mm的间隙;防火阀距离墙体500mm;为确保调节阀手柄操作灵敏,调节阀体未进行保温:因空调机组即将单机试运行,项目部已将机组的过滤器安装完成。【问题】1.机电项目部现场施工管理人员应补充哪类人员?项目部主要人员还应补充哪类人员?2.请指出H型钢拼接有哪些做法不符合安装要求?正确做法是什么?3.项目部安装除湿风管在哪些方面采取了降低成本的措施?4.请指出本项目空调机房安装存在的问题有哪些?
已有1469人浏览
曳引式电梯设备进场验收合格后,在缓冲器和对重装置安装前的工序是()。
已有1552人浏览
【教材相关知识点已删除】下列石油化工设备中属于动设备的有()。
已有1701人浏览
管道滑动支架以支承面中心为起点进行反方向安装的偏移量应为位移值的()。
已有1488人浏览
下列符合监控系统主要输入设备安装要求的是()。
已有935人浏览
机电工程注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人,()除外。
已有1445人浏览
案例3【背景资料】:某住宅小区建设一座热力站,小区住宅楼采用低温地板辐射采暖系统供热,该热力站内的设备、管道、电气、台控系统等安装工程由某施工单位承担,该热力站主要工艺设计参数如下表所示,管道均采用无缝钢管,材质为20号钢。热力站设计文件规定,管道在安装完成后以设计压力的1.5倍进行水压试验。项目部现有满足精度要求的量程分别为0~2.5MPa、0~4.0MPa、0~6.0MPa三种规格压力表。施工单位在机组安装完毕后,根据工程实际绘制的热力站内供热机组主要设备、工艺管道系统图(如图3所示),经审查发现图中管件、压力表及温度计安装存在多处错误,要求整改。施工合同要求热力站必须在规定的供热时间投入正常运行,以保证居民的供暖。为确保热力站工程按工期完成,施工单位确定机电工程施工进度目标,建立目标控制体系,明确施工现场进度控制人员及其分工,落实各管理层进度控制任务和责任。工程竣工后,施工单位向热力站工程的建设单位提交竣工资料时,建设单位要求施工单位同时提交特种设备管理的有关技术资料。【问题】1.写出图3中的错误之处和相应的整改措施。【教材相关知识点已删除】2.根据一二次管网水压试验的要求,判断项目部现有的三种规格的压力表哪种合适?3.施工单位工程进度控制的组织措施还包括哪些?4.建设单位要求施工单位提交特种设备管理资料是否合理?说明理由。【教材相关知识点已更改】
已有1204人浏览
某施工单位承建一项建筑机电工程,施工单位组建项目部具体实施,项目部电气施工班组负责建筑电气和智能化分部分项的施工。施工前,电气工长根据施工图编制了“电缆需用计划”、“电缆用量统计表”,作为施工图预算、成本分析和材料采购的依据,电缆盘运到现场并具备敷设条件后,电工班组按照“电缆需用计划”组织实施了电缆敷设及电缆接头制作。施工中建设单位增加几台小功率排污泵,项目部下达施工指令,项目部以无设计变更为由拒绝执行。在电缆敷设后的检查中,动力照明电缆和智能化电缆分层独立桥架敷设,发现两种电缆桥架内,都有中间接头,并列电缆的中间接头位置相同。电气施工班组按照电缆敷设的施工程序完工并经检查合格后,在各回路电缆装设标志牌,进行了质量验收。【问题】:1.电工班组按照“电缆需用计划”实施电缆敷设的做法是否正确?合理减少电缆接头的措施有哪些?2.建设单位增加排污泵项目部拒绝执行是否正确?指出设计变更的程序。3.指出电缆中间接头位置有哪些错误,如何整改?4.电缆敷设分项工程质量验收合格的规定有哪些?
已有2092人浏览
下列分析取源部件安装位置的要求,正确的是()。
已有1407人浏览
卧式设备和水平管道的()接缝位置,应在两侧搭接,并应缝口朝下。
已有1306人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录