机电工程
GIS密度继电器与设备本体管路系统隔离的目的()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:321
GIS密度继电器与设备本体管路系统隔离的目的()。
A
便于现场校验
B
提高检测精度
C
防止仪表爆裂
D
提高仪表强度
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
GIS密度继电器和压力表应有产品合格证和检验报告。密度继电器应满足与设备本体管路系统隔离,以便于对密度继电器进行现场校验。故选A。
分享到:
上一题:工业管道试验中,压力试验数值()。
下一题:自动化仪表工程中,补偿导线不能采用的敷设方式()。
相关试题
更多...
焊接作业时,焊工遵循的作业文件有()。
已有1629人浏览
企业申请新装用电时,应向供电部门提供的资料包括()。
已有1136人浏览
回路总数为120的照明控制系统检测时,符合规范的最小抽检照路数为()。
已有863人浏览
分包方编制的超过一定规模的危大方案,组织专家论证的单位是()。
已有786人浏览
3月5日为进度款支付的最后一天,发包人未付款,承包人有权暂停施工的开始日期是()。【教材相关知识点已删除】
已有1080人浏览
下列风机中,属于按照排气压强划分的是()。
已有1551人浏览
关于焊接工艺评定的说法,正确的有()。
已有1072人浏览
某安装公司承接了商场(地上5层,地下2层,每层垂直净高5.0m)的自动扶梯安装工程,工程有自动扶梯36台,规格:0.65m/s,梯级宽1000mm,驱动功率10kw。合同签订后,安装公司编制了自动扶梯施工组织与技术方案、作业进度计划等,将拟安装的自动扶梯工程《安装告知书》提交给工程所在地的特种设备安全监督管理部门。在自动扶梯安装前,施工人员熟悉自动扶梯安装图纸、技术文件和安装要求等,依据自动扶梯安装工艺流程(施工图交底→设备进场验收→土建交接检验→桁架吊装就位→电器安装→扶手带安装→梯级安装→试运行调试→竣工验收)进行施工。自动扶梯设备进场时,安装公司会同建设单位、监理和制造厂共同开箱验收,核对设备、部件、材料的合格证明书和技术资料(包括复印件)等是否合格齐全。在土建交接检验中,检查了建筑结构的预留孔、垂直净空高度、基准线设置(见下图)等,均符合自动扶梯安装要求。在自动扶梯制造厂的指导和监控下,安装公司将桁架吊装到位,自动扶梯的电器、扶手带、梯级等部件的安装完成后,各分项工程验收合格。自动扶梯校验、调试及试运行验收合格。问题:1.安装公司在提交《安装告知书》时还应提交哪些材料?2.自动扶梯技术资料中必须提供哪几个文件复印件?3.在土建交接检验中,有哪几项检查内容直接关系到桁架能否正确安装使用?4.本工程有哪几个分项工程质量验收?由哪个单位对校验和调试的结果负责?
已有2303人浏览
A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机一发电机组的安装工程。汽轮机散件到货。项目部在施工中,实行三检制,合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。钳工班只测量了转子轴颈圆柱度,转子水平度和推力盘不平度后,将清洗干净的各部件装配到下缸体上,检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上盖一次完成扣盖,并按技术人员交底单中的终紧力矩,一次性完成上、下缸体的紧固工序。项目部专检人员在巡察过程中,紧急制止了该工序的作业。在机组油清洗过程中,临时接管的接头松脱,润滑油污染了部分地坪,项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境。项目部组织检查了实体工程和分项工程验收,均符合要求,填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制了试运行方案,报A单位总工程师审批后便开始实施。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对,试运行现场坏境不符合要求,不同意试运行。后经A单位项目部整改,达到要求,试运行工作得以顺利实施。问题:1.汽轮机转子还应有哪些测量?2.写出上下缸体连接的正确安装工序。3.在分项工程检验中,专检有什么作用?分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写?4.A单位项目部是如何整改才达到试运行要求?
已有2117人浏览
案例1【背景资料】:A公司承接一机电工程项目,承包内容包括通风空调工程,建筑智能化工程,建筑给排水及供暖和消防工程。其中通风空调和供暖工程分包给B公司施工,工程设备(热泵、风机盘管)、管材(钢管、塑料管)、传感器、阀门等均由A公司采购。其中热泵、风机盘管设备由建设单位指定生产厂家。施工中,A公司发现以下问题并进行了整改;(1)空气传感器安装不符合规范要求,如图1所示。(2)空调供暖系统的水压试验记录显示钢管在试验压力下稳压5min,压力降不超过0.2MPa;塑料管在试验压力下稳压1h,压力降不超过0.05MPa。竣工验收资料检查时,发现施工计量检测登记表内容不完整,登记内容为:计量器具的名称、规格、数量、编号。工程竣工投入使用2个月后,个别风机盘管噪声过大,经检查是产品质量所致。建设单位要求A公司对所有质量问题风机盘管更换并承担费用,A公司拒绝建设单位的要求。【问题】1.图1中空气传感器安装应如何整改?写出空气传感器安装位置要求。2.钢管和塑料管的水压试验检测方法是否正确?说明理由。3.计量检测登记表还应补充哪些内容?4.A公司拒绝建设单位要求是否合理?风机盘管更换费用由谁负责?
已有1387人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录