下列焊接工艺参数中、属于次要因素的是()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:243
下列焊接工艺参数中、属于次要因素的是()。
A
保护气体流量
B
焊接后热处理
C
保护气体种类
D
焊接母材厚度
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
次要因素变化则无需进行再次评定,如坡口形式尺寸、焊丝规格、保护气体流量等,但需要重新编制焊接工艺规程。故选A。
分享到:
上一题:关于采用卷扬机进行起重吊装的说法正确的是()。
下一题:关于室外给水塑料管道水压试验的说法,正确的是()。
相关试题
更多...
某气象处理厂新建一套天然气脱乙烷装置,工程内容包含脱乙烷罐,丙烷制冷机组(两套),冷箱的安装及配套钢结构,工艺管道,电器和仪表的安装调试等。某公司承接该项目后,成立项目部。进行项目策划,策划书中强调施工质量控制,承诺全面实行“三检制”。安装后期,在制冷机组油管冲洗前,项目部对设备滑动轴承间隙进行了测量,均符合要求。按计划冲洗后,除一路直管外,其余油管路全部冲洗合格,针对一路冲洗不合格的油管,项目部采取的冲洗措施:将其他支管及主管的连接处加设隔离盲板,加大不合格支管的冲洗流量,采取措施后,冲洗合格。试车时,主轴轴承烧毁,初步估计直接经济损失10万元,经查,在隔离挡板拆除过程中,通往主轴承的油路上的隔离盲板漏拆。监理工程师认为项目部未能严格执行承诺的“三检制”,责令项目部限期上报质量事故报告书。项目部按要求及时编写,并上报了质量事故报告。报告内容:事故发生的时间,地点。工程项目名称,事故发生后采取的措施,事故报告单位,联系人及联系方式等。监理工程师认为质量事故报告内容不完整,需要补充。监理工程师在检查钢结构一级焊缝表面质量时,发现存在咬边、未焊满,根部收缩,弧坑裂纹等质量缺陷,要求项目部加强焊工的培训并对焊工的资质进行了再次核查。项目部进行了整顿和培训,作业人员的技术水品达到要求,项目进展顺利并按时完工【问题】1.制冷机组滑动轴承间隙要测量哪几个项目?分别用什么方法测量?2.针对主轴承烧毁事件,项目都在“三检制”的那些环节上出现了问题?3.本工程的质量事故报告还应补充哪些内容?建设单位负责人接到报告后应于多长时间内向当地有关部门报告?4.钢结构的一级焊缝中还可能存在哪些表面质量缺陷?
已有2213人浏览
某单位中标南方沿海42台10万m3浮顶原油储罐库区建设的总包项目,配套的压力管道系统分包给具有资质的A公司,无损检测工作由独立第三方B公司承担。总包单位负责工程主材的采购工作。材料及设备从产地陆运至集港码头后,船运至本原油库区的自备码头,然后用汽车运至施工现场。A公司中标管道施工任务后,即组织编制相应的职业健康与环境保护应急预案,与相关单位完成了设计交底和图纸会审;合格的施工机械、工具及计量器具到场后,立即组织管道施工。监理工程师发现管道施工准备工作尚不完善,责令其整改。B公司派出了Ⅰ级无损检测人员进行该项目的无损检测工作,其签发的检测报告显示,一周内有16条管道焊缝被其评定为不合格。经项目质量工程师排查,这些不合格焊缝均出自一台整流元件损坏的手工焊焊机。操作该焊机的焊工是一名自动焊焊工,无手工焊资质,未能及时发现焊机的异常情况。经调换焊工,更换焊机,返修焊缝后,重新检测结果为合格。该事件未耽误工期,但造成费用损失15000元。储罐建造完毕,施工单位编制了充水试验方案,检查罐底的严密性,罐体的强度、稳定性。监理工程师认为检查项目有遗漏,要求补充。经历12个月的艰苦工作,项目顺利完工并创造了“中国建造速度”的新记录。问题:1.总包单位在材料运输中,需协调哪些单位?2.A公司在管道施工前,还应完善哪些工作?3.说明这16条缺陷焊缝未判别为质量事故的原因。B单位的无损检测人员哪些检测工作超出了其资质范围?4.储罐充水试验中,还要检查哪些项目?
已有2476人浏览
绝缘油放人油浸电气设备前,绝缘油应进行试验的项目有()。
已有1359人浏览
机电工程注册建造师不得同时担任两个以上建设工程项目负责人,()除外。
已有1277人浏览
设计文件需经特种设备安全监督管理部门核准的检验机构鉴定的特种设备有()。
已有1484人浏览
桅杆式起重机的动力提升系统包括()。
已有1282人浏览
案例3【背景资料】:某住宅小区建设一座热力站,小区住宅楼采用低温地板辐射采暖系统供热,该热力站内的设备、管道、电气、台控系统等安装工程由某施工单位承担,该热力站主要工艺设计参数如下表所示,管道均采用无缝钢管,材质为20号钢。热力站设计文件规定,管道在安装完成后以设计压力的1.5倍进行水压试验。项目部现有满足精度要求的量程分别为0~2.5MPa、0~4.0MPa、0~6.0MPa三种规格压力表。施工单位在机组安装完毕后,根据工程实际绘制的热力站内供热机组主要设备、工艺管道系统图(如图3所示),经审查发现图中管件、压力表及温度计安装存在多处错误,要求整改。施工合同要求热力站必须在规定的供热时间投入正常运行,以保证居民的供暖。为确保热力站工程按工期完成,施工单位确定机电工程施工进度目标,建立目标控制体系,明确施工现场进度控制人员及其分工,落实各管理层进度控制任务和责任。工程竣工后,施工单位向热力站工程的建设单位提交竣工资料时,建设单位要求施工单位同时提交特种设备管理的有关技术资料。【问题】1.写出图3中的错误之处和相应的整改措施。【教材相关知识点已删除】2.根据一二次管网水压试验的要求,判断项目部现有的三种规格的压力表哪种合适?3.施工单位工程进度控制的组织措施还包括哪些?4.建设单位要求施工单位提交特种设备管理资料是否合理?说明理由。【教材相关知识点已更改】
已有970人浏览
【已根据新版教材调整】焊缝表面不允许存在的缺陷包括()。【教材相关知识点已更改】
已有1368人浏览
下列工序中,不属于电缆敷设施工程序的是()。
已有1335人浏览
【已根据新版教材调整】下列关于导管内穿线的要求,说法正确的是()。
已有260人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录