设备单机试运行过程中,滚动轴承的温升不应超过()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:463
设备单机试运行过程中,滚动轴承的温升不应超过()。
A
40℃
B
80℃
C
35℃
D
70℃
查看答案
参考答案:
A
参考解析:
轴承温度应符合产品技术文件或设计文件的规定;若无规定,滚动轴承的温升不超过40℃,其最高温度不超过80℃,滑动轴承的温升不超过35℃,其最高温度不超过70℃。
分享到:
上一题:手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在()内投入正常运行。
下一题:试运行准备工作不包括()。
相关试题
更多...
设备采购合同履行的环节包括()。
已有731人浏览
柴油机泵的启动时间不应超过()。
已有515人浏览
机电安装工程保修证书的内容应包括()。
已有513人浏览
临时用电施工组织设计基本内容中的设计配电系统不包括()。
已有402人浏览
下列设备中,不属于光热发电系统的是()。
已有472人浏览
连续生产线上的设备在安装时使用的基准点是()。
已有525人浏览
案例1【背景资料】:某公司承接某电厂的“超低排放”改造项目,工程内容:脱硫系统改造、新增烟气换热系统及湿式电除尘系统安装。开工前,项目部编制了项目质量计划。质量计划中“现场质量检查”部分的内容包括:开工条件检查、停复工检查和分项分部工程检查。项目技术负责人审查后,认为质量计划中的“现场质量检查”内容不完整,需补充完善。烟气换热系统补给水管道设计为1.6MPa、DN150的不锈钢管道。项目部编制了不锈钢给水管道水压试验方案:使用“除盐水”作为试验介质;试压时缓慢升压到试验压力1.84MPa后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min无压降、无渗漏,水压试验结果为合格。水压试验前,施工人员在拆除弹簧支架的定位销时,被监理工程师制止。浆液循环泵安装完成,为了便于试运后联轴器的检查,泵体找正时,拆掉的联轴器防护罩暂不进行安装。在准备试运行时,被现场巡视的监理工程师制止,认为试运行环境不符合安全要求。【问题】1.指出水压试验方案中存在的错误并改正。2.为什么弹簧支架定位销的拆除被监理工程师制止?
已有778人浏览
资质证书有效期为()。
已有670人浏览
下列变压器类型中,属于按变压器冷却介质分类的是()。
已有476人浏览
案例2【背景资料】:A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4—LN9731型变电所、供电线路、室内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司将3000m电缆排管分包B公司,工期30天,B公司签订合同后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m。A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。【问题】1.电缆排管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验?
已有614人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录