在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时,其表面应做()。
发布时间:1970年01月01日 08:00
中迅网校
阅读量:335
在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时,其表面应做()。
A
绝热处理
B
防水处理
C
防火处理
D
防腐处理
查看答案
参考答案:
B
参考解析:
在耐火陶瓷纤维内衬上施工不定形耐火材料时,其表面应做防水处理。
分享到:
上一题:关于轧机机架垂直度的测量与精度要求,下列说法正确的是()。
下一题:砌砖时应用木槌或橡胶锤找正,不应使用铁锤。砌砖中断或返工拆砖时,应做成()。
相关试题
更多...
案例2【背景资料】:A公司承包某商务园区电气工程,工程内容10/0.4—LN9731型变电所、供电线路、室内电气。主要设备(三相变压器、开关柜)由建设单位采购,设备已运抵施工现场,其他设备材料由A公司采购。A公司将3000m电缆排管分包B公司,工期30天,B公司签订合同后第15天结束前,A公司检查电缆排管施工进度,B公司完成电缆排管1000m。A公司对B公司警告,要求加快进度。A公司对B公司进行质量管理协调,编制质量检验计划与电缆排管施工进度计划一致,A公司检查电缆型号、规格、绝缘电阻和绝缘试验均符合要求,在电缆排管检查合格后按施工图进行电缆敷设,供电线路按设计要求完成。变电所设备安装后,变压器及高压电器进行了交接试验,在额定电压下对变电器进行冲击合闸验收3次,每次间隔时间3min,无异常现象。A公司认为交接试验合格,被监理工程师提出异议,要求重新冲击合闸试验。【问题】1.电缆排管施工中的质量管理协调,有哪些同步性作用?10kV电力电缆应做哪些试验?
已有467人浏览
关于建筑智能化系统检测实施,错误的是()。
已有358人浏览
通风空调矩形风管制作时,应设导流叶片的管件是()。
已有344人浏览
下列不属于合同交底内容的是()。
已有360人浏览
机械设备典型零部件装配的要求,正确的是()。
已有350人浏览
吹扫与清洗的顺序应按()依次进行。
已有358人浏览
案例1【背景资料】:某综合楼建筑面积为5万m²,地下3层,地上10层。某施工单位与业主签订了机电安装施工合同,其施工范围包括:空调与通风工程、建筑给水排水工程。施工班组的安排如下:空调与通风工程施工班组包括风管制作与安装班组、空调水管安装班组、空调与通风设备安装班组。建筑给水排水工程施工班组包括给水管道班组、排水管道班组、给水与排水设备安装班组、管道防腐班组。经过一段时间施工后,其施工状况如下:空调与通风工程已完成的项目包括:地下室风管安装、空调水管安装、地下室主机房安装、地上部分风管制作。建筑给水排水工程已完成的项目包括:地下室给水管道、排水管道的安装,给水泵房安装,地下室卫生间卫生器具安装,地上1~5层给水管道安装。施工单位总部对该工程项目部进行施工资料检查及工程施工情况抽查:(1)抽查到施工承包合同1份、施工组织设计及审批表1份、设备安装记录1份、图纸会审记录1份。(2)抽查到施工技术交底记录共有4份,分别为:风管制作与安装、空调水管安装、排水管道安装、给水与排水设备安装。(3)抽查到1份设计变更记录,其内容是对2层水平管道进行较大变动。(4)抽查到给水管道表面防腐涂层有大面积鼓泡。【问题】1.本工程施工技术交底的要求有哪些。2.施工技术交底记录中,缺失哪个班组的施工技术交底记录?3.抽查到的资料中,哪几种资料属于施工技术资料?4.给水管道表面防腐涂层大面积鼓泡的可能原因是什么?
已有343人浏览
案例1【背景资料】:某安装公司承包一光伏发电输电项目的施工总承包合同,主要工作内容:光伏场区发电设备及线路(包括光伏阵列设备、逆变及配电设备、箱式变压器、35kV电缆集电线路等)安装工程、35kV架空线路安装工程、开关站安装工程(包括一次设备、母线和二次设备)等。安装公司项目部进场后,认真开展项目开工前的各项准备工作,项目经理组织编制了机电安装工程施工组织总设计,技术人员编制了主要施工方案,方案中的绿色施工管理的重点是草原土壤保护。施工前,施工方案编制人员向作业人员进行了安全技术交底。光伏场区集电线路设计为35kV直埋电缆,根据施工方案要求,采用机械开挖电缆沟,由于沟底有少量碎石,施工人员在沟底铺设一层细沙,完成直埋电缆工程的相关工作。在施工过程中,公司总部多次对项目部进行综合检查,发现下列事件,存在施工质量问题,并监督项目部进行了整改。事件1:现场作业人员使用的经纬仪检定合格证超过有效期,电气试验人员使用的兆欧表检定合格证丢失,项目部计量管理员对施工使用的计量器具没有进行跟踪管理。事件2:室内配电装置的母线采用螺栓连接,作业人员在母线连接处涂了凡士林,母线平置连接时的螺栓由上向下穿,螺栓连接的母线两外侧只有平垫圈,并用普通扳手紧固。【问题】1.沟底铺设一层细沙后,直埋电缆工程的相关工作还有哪些?2.在事件2中,项目部是如何整改的?
已有389人浏览
电磁流量计应安装在流量调节阀的(),流量计上游应有()管径长度的直管段。
已有364人浏览
SPD的连接导线应平直、足够短,且不宜大于()。
已有351人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」