地下水控制方法不包括()。
发布时间:2025年01月09日 09:28
中迅网校
阅读量:512
地下水控制方法不包括()。
A
集水明排
B
降水
C
排水固结
D
回灌
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
地下水控制方法包括集水明排、降水、隔水和回灌四类。故选C。
分享到:
上一题:钢板桩围堰不宜在()中使用。
下一题:利用供热管道自身弯曲管段的弹性进行补偿的是()。
相关试题
更多...
雨水口的设置应该避开哪些位置()。
已有1256人浏览
【已根据新版教材调整】现浇预应力钢筋混凝土连续梁施工中,支架和模板安装后,宜采取预压方法消除()。
已有2082人浏览
某城镇大型防洪涝项目,其设计管径为3500mm,可采用的不开槽施工方法有()。
已有1580人浏览
采用假缝形式的接缝是水泥混凝土面层的()。
已有795人浏览
顶管工具管应具有的功能有()。
已有1172人浏览
某公司中标承建污水截流工程,内容有:新建提升泵站一座,位于城市绿地内,地下部分为内径5m的圆形混凝土结构,底板高程-9.0m;新敷设D1200mm和D1400mm桑性接口钢筋混凝土管道546m,管顶覆土深度4.8m~5.5m,检查井间距50m~80m;A段管道从高速铁路桥跨中穿过,B段管道垂直穿越城市道路,工程纵向剖面如下图所示。场地地下水为层间水,赋存于粉质黏土、重粉质黏土层,水量较大。设计采用明挖法施工,辅以井点降水和局部注浆加固施工技术措施。施工前,项目部进场调研发现:高铁桥墩柱基础为摩擦桩;城市道路车流量较大;地下水位较高,水量大,土层渗透系数较小。项目部依据施工图设计拟定了施工方案,并组织对施工方案进行专家论证。根据专家论证意见,项目部提出工程变更,并调整了施工方案如下:①取消井点降水技术措施;②泵站地下部分采用沉井法施工;③管道采用密闭式顶管机顶管施工。该项工程变更获得建设单位的批准。项目部按照设计变更情况,向建设单位提出调整工程费用的申请。问题:1.简述工程变更采取①和③措施具有哪些优越性。2.给出工程变更后泵站地下部分和新建管道的完工顺序,并分别给出两者的验收试验项目。3.指出沉井下沉和沉井封底的方法。4.列出设计变更后的工程费用调整项目。
已有2477人浏览
关于明挖法和盖挖法基坑支护结构及周围岩土体监测项目的说法,正确的是()。
已有1280人浏览
某路基压实施工时,产生“弹簧”现象,宜采用的处理措施是()。
已有1407人浏览
沥青混合料是由()组成的一种复合材料。
已有1167人浏览
A公司承建一项DN400mm应急热力管线工程,采用钢筋混凝土高支架方式架设,利用波纹管补偿器进行热位移补偿。在进行图纸会审时,A公司技术负责人提出:以前施工过钢筋混凝土中支架架设DN400mm管道的类似工程,其支架配筋与本工程基本相同,故本工程支架的配筋可能偏少,请设计予以考虑。设计人员现场答复:将对支架进行复核,在未回复之前,要求施工单位按图施工。A公司编制了施工组织设计,履行了报批手续后组织钢筋混凝土支架施工班组和管道安装班组进场施工。设计对支架图纸复核后,发现配筋确有问题,此时部分支架已施工完成,经与建设单位协商,决定对支架进行加固处理。设计人员口头告知A公司加固处理方法,要求A公司按此方法加固即可。钢筋混凝土支架施工完成后,支架施工班组通知安装班组进行安装。安装班组在进行对口焊接时,发现部分管道与补偿器不同轴,且对口错边量较大。经对支架进行复测,发现存在质量缺陷(与支架加固无关),经处理合格。问题:1.列举图纸会审的组织单位和参加单位,指出会审后形成文件的名称。2.针对支架加固处理,给出正确的变更程序。3.指出补偿器与管道不同轴及错边的危害。4.安装班组应对支架的哪些项目进行复测?
已有1679人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录