【案例2】背景资料:某住宅工程,地下2层,地上12层,建筑面积24000㎡。基础为厚度1.8m的筏板基础。地上2层以上为装配式混凝土结构,预制墙板主筋采用套筒灌浆连接。浇筑筏板基础的混凝土选用硅酸盐水泥进行配置,到浇筑工作面的坍落度控制在150mm,为赶进度采用一次浇筑成型。为防止因混凝土沉落而出现裂缝,在终凝前对混凝土进行二次振捣。监理工程师在检查土方回填施工时发现:回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于350mm;采用柴油打夯机压实2遍成活;填土方向由一侧向另一侧进行。对此提出整改要求。项目部考虑了施工、质量控制和专业验收等实际情况,按施工段划分了检验批。一个工作班组在吊装完成一个检验批工作量后,进行灌注浆料的前期准备和后续工作:灌浆施工时的环境温度控制在不低于0℃,竖向构件的水平拼缝在进行坐浆密封后12内进行灌浆作业。浆料从上口灌注,在压力作用下从下口流出,并及时对流出浆料部位封堵;同时制作了一组150mm×150mm×150mm的立方体试件,以验证28d后的浆料抗压强度。【问题】1.指出筏板基础混凝土浇筑的不妥之处,并说明理由。2.大体积混凝土裂缝控制的措施有哪些?(至少写出5条)3.指出土方回填施工中的不妥之处,并写出正确做法。4.写出该检验批灌浆过程中的不妥之处,并说明理由。检验批的划分依据还有哪些?
查看答案
参考答案:
1.不妥之处一:浇筑筏板基础的混凝土选用硅酸盐水泥进行配置;理由:应选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥。不妥之处二:到浇筑工作面的坍落度控制在150mm;理由:到浇筑工作面的坍落度不宜低于160mm。不妥之处三:为赶进度采用一次浇筑成型;理由;宜采用整体分层连续浇筑施工或推移式连续浇筑施工。不妥之处四:在终凝前对混凝土进行二次振捣;理由:应在初凝以前对混凝土进行二次振捣。2.(1)优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土,并适当使用缓凝减水剂。(2)在保证混凝土设计强度等级的前提下,适当降低水胶比,减少水泥用量。(3)降低混凝土的入模温度,控制混凝土内外的温差。(4)及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。(5)可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,强制降低混凝土水化热产生的温度。(6)设置后浇缝,以减小外应力和温度应力。(7)大体积混凝土可采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。3.不妥之处一:回填土料混有建筑垃圾;正确做法:回填土料不允许有建筑垃圾,应采用同类土。不妥之处二:土料铺填厚度大于350mm;正确做法:柴油打夯机土料铺填厚度200~250mm。不妥之处三:采用柴油打夯机压实2遍成活;正确做法:采用柴油打夯机压实3~4遍成活。不妥之处四:填土方向由一侧向另一侧进行;正确做法:填方应在相对两侧或周围同时进行。4.(1)不妥之处一:灌浆施工时的环境温度控制在不低于0℃;理由:灌浆施工时环境温度不应低于5℃。不妥之处二:竖向构件的水平拼缝在进行坐浆密封后12内进行灌浆作业;理由:竖向构件的水平拼缝进行周边坐浆密封,1d以后方可进行灌浆作业。不妥之处三:浆料从上口灌注,在压力作用下从下口流出,并及时对流出浆料部位封堵;理由:灌浆作业应采取压浆法从下口灌注,当浆料从上口流出时应及时封堵,持压30s后再封堵下口。不妥之处四:制作了一组150mm×150mm×150mm的立方体试件以验证28d后的浆料抗压强度;理由:灌浆作业应及时做好施工质量检查记录,并按要求每工作班应制作1组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件,标准养护28d后进行抗压强度试验。(2)检验批划分依据还有:工程量和楼层。