6kV电气设备高压试验,无防护栏时,操作人员与高电压回路间最小安全距离是()。
发布时间:2023年08月29日 15:32
中迅网校
阅读量:1468
6kV电气设备高压试验,无防护栏时,操作人员与高电压回路间最小安全距离是()。
A
0.5m
B
0.6m
C
0.7m
D
0.8m
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
电压等级6-10kV,不设防护栏时,最小安全距离为0.7m。
分享到:
上一题:设备开箱检查时,不需要参加的单位是()。
下一题:按设计压力分类,压力参数为8MP的工业管道是()。
相关试题
更多...
金属拱顶罐底板铺设后,首先施焊的焊缝是()。
已有751人浏览
在起重工程中,为保证钢丝绳的正确使用,常用的钢丝绳附件有()。
已有1270人浏览
某单位中标南方沿海42台10万m3浮顶原油储罐库区建设的总包项目,配套的压力管道系统分包给具有资质的A公司,无损检测工作由独立第三方B公司承担。总包单位负责工程主材的采购工作。材料及设备从产地陆运至集港码头后,船运至本原油库区的自备码头,然后用汽车运至施工现场。A公司中标管道施工任务后,即组织编制相应的职业健康与环境保护应急预案,与相关单位完成了设计交底和图纸会审;合格的施工机械、工具及计量器具到场后,立即组织管道施工。监理工程师发现管道施工准备工作尚不完善,责令其整改。B公司派出了Ⅰ级无损检测人员进行该项目的无损检测工作,其签发的检测报告显示,一周内有16条管道焊缝被其评定为不合格。经项目质量工程师排查,这些不合格焊缝均出自一台整流元件损坏的手工焊焊机。操作该焊机的焊工是一名自动焊焊工,无手工焊资质,未能及时发现焊机的异常情况。经调换焊工,更换焊机,返修焊缝后,重新检测结果为合格。该事件未耽误工期,但造成费用损失15000元。储罐建造完毕,施工单位编制了充水试验方案,检查罐底的严密性,罐体的强度、稳定性。监理工程师认为检查项目有遗漏,要求补充。经历12个月的艰苦工作,项目顺利完工并创造了“中国建造速度”的新记录。问题:1.总包单位在材料运输中,需协调哪些单位?2.A公司在管道施工前,还应完善哪些工作?3.说明这16条缺陷焊缝未判别为质量事故的原因。B单位的无损检测人员哪些检测工作超出了其资质范围?4.储罐充水试验中,还要检查哪些项目?
已有2476人浏览
下列参数中,属于位置误差的是()。
已有1437人浏览
【教材相关知识点已更改】下列关于手拉葫芦使用的说法,正确的有()。
已有799人浏览
关于采用卷扬机进行起重吊装的说法正确的是()。
已有489人浏览
分包工程完工后,组织竣工验收的单位是()。
已有931人浏览
案例2【背景资料】:某安装公司承包成品油库区的安装工程,工程内容为6台5000m³柴油储罐、8台2000m³汽油储罐和2台1000m³航油储罐以及配套的管道安装、防腐工程等。柴油储罐和航油储罐为拱顶储罐,汽油储罐为内浮顶拱顶储罐。安装公司项目部进场后,编制了储罐施工方案和施工进度计划表2,施工方案采用倒装法进行罐体结构施工。在审批实施进度计划被项目部技术负责人否定,要求重新编制。项目部对施工现场职业健康安全危险源辨识后.识别出金属储罐制作安装时,存在的危险源有:爆炸、高空作业、受限空间作业、吸入烟雾(尘粒)、高空坠物等。项目部配置的计量器具有:钢直尺、5m钢卷尺、直角尺等,并自制了罐壁板和顶板的弧度靠模,满足储罐本体制作安装的质量控制要求。罐体施工时,25t汽车吊进行吊装作业,在起重臂仰角达到80°时,遭遇强风,汽车吊后侧支腿开始下沉,吊车身逐渐倾斜,起重指挥人员立即停止吊装作业,项目部排除吊车倾斜因素后重新进行吊装施工。【问题】1.施工进度计划表2为什么被否定?存在哪些问题?2.金属储罐在施工现场的制作安装中还存在哪些危险源?3.自制顶板弧形靠模的弦长应是多少?靠模使用前应由谁进行检验?项目部配置的钢直尺应按哪类计量器具进行管理?4.罐体施工时,吊装中导致车身倾斜的因素有哪几个?
已有2104人浏览
案例3【背景资料】:某安装公司承包了一空压站安装工程,规模为3×10Nm³/min,生产能力为17Nm³/min,空压管道供压压力为0.7MPa。空压管道为无缝不锈钢管道(S30408,牌号06Cr19Ni10),采用焊接连接,空压站冷却管为镀锌钢管焊接。工程所需设备及材料如下表所示。储气罐和供压管道为一个系统,储气罐水压试验压力为1.25MPa,取管道试验压力进行水压试验。空压管道工程系统由C单位施工,D单位进行监理。系统安装完成后进行了单机试运行。【问题】1.背景资料中,哪些属于特种设备?属于特种设备中哪种类型?2.能否以管道试验压力进行系统水压试验?说明理由。3.分析空压管道和冷却水管道安装的工艺差异。(从材料管理和管道加工方面分析)【教材相关知识点已更改】4.单机试运行由哪个单位组织?单机试运行要做的工作有哪些?
已有1109人浏览
某中型机电安装工程项目,由政府和一家民营企业共同投资兴建,并组建了建设班子(以下称建设单位),建设单位采用拟把安装工程直接交于A公司承建,上级主管部门予以否定,之后,建设单位采用公开招标,选择安装单位,招标文件明确规定,投标人必须具备机电工程总承包二级施工资质,工程报价采用综合单位报价。经资格预审后,公有A、B、C、D、E五家公司参与了投标。投标过程中,A公司提前一天递交了投标书;B公司在前一天递交了投标书后,在截止投标前10分钟,又递交了修改报价的资料;D公司在标书密封时未按要求加盖法定代表人印章;E公司未按招标文件要求的格式报价。经评标委员会评定,建设单位确认,最终C公司中标,按合同范本与建设单位签定了施工合同。施工过程中发生下列事件:事件一:开工后因建设单位采购的设备整体晚到,致使C公司延误工期10天,并造成窝工费及其他经济损失共计15万元;C公司租赁的大型吊车因维修延误工期3天,经济损失3万元;因非标准件和钢结构制作及安装工程量变更,增加费用30万元;施工过程中遭遇风暴雨,C公司延误工期5天,并发生窝工费5万元,施工机具维修费5万元。时间二:非标件制作过程中,C公司对成品按要求做外观检查,检查时质检人员用放大镜观察了焊缝是否有咬边、夹渣、气孔、裂缝表面缺陷,并及时进行了修复,但建设单位要求用焊接检验尺进一步检查焊缝的缺陷。问题:1.分析上级主管部门否定建设单位指定A公司承包该工程的理由。2.招投标中,哪些单位的投标书属于无效标书?此次招投标工作是否有效?说明理由。3.列式计算事件中C公司可向建设单位索赔的工期和费用。4.用焊接检验尺主要检查焊缝可能存在哪些缺陷?
已有2412人浏览
热门资讯
· 2026二级建造师执业资格考试「报名时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「考试科目」
· 2026年二级建造师执业资格考试「题型题量」
· 2026年二级建造师执业资格「考试时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印要求」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印时间」
· 2026年二级建造师执业资格考试「准考证打印入口」
· 2026二级建造师执业资格考试「报名流程」
· 2026二级建造师执业资格考试「报考条件」
· 2026年二级建造师执业资格考试「查分入口」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录