(QS0178)回弹法检测混凝土抗压强度采用同条件试件进行修正时的试件数量与超声回弹综合法检测混凝土抗压强度采用同条件试件进行修正时的试件数量是一致的。()
查看答案
参考解析:
(1)回弹法检测混凝土抗压强度修正的规定如下:当检测条件与标准规定的适用条件有较大差异时,可采用在构件上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。对同一强度等级混凝土修正时,芯样数量不应少于6个,公称直径宜为100mm,高径比应为1。芯样应在测区内钻取,每个芯样应只加工一个试件。同条件试块修正时,试块数量不应少于6个,试块边长应为150mm。
(2)超声回弹综合法检测混凝土抗压强度修正的规定如下:当构件所采用的材料及制定测强曲线所采用的材料及龄期有较大差异时,可采用在构件上钻取混凝土芯样或同条件立方体试件对测区混凝土抗压强度换算值进行修正。采用混凝土芯样修正时,采用芯样数量不应少于4个,公称直径宜为100mm,高径比应为1。芯样应在测区内钻取,每个芯样应只加工 1个试件。采用同条件试块修正时,试块数量不应少于4个,试块边长应为150mm。