滑动支架支承表面的标高可采用()调整。
加设不超过两层金属垫板
加设不超过两层硬木垫板
加设不超过一层金属垫板
加设不超过一层硬木垫板
9版教材P155页该题主要考查的是:供热管网附件及换热站设施安装要求。教材原文如下:滑动支架的偏移方向、偏移量及导向性能应符合设计要求,其支撑表面的高程可采用加设金属垫板调整,垫板不得超过两层,垫板应与预埋铁件或钢结构进行焊接。