室内卫生间埋地排水管隐蔽之前施工单位必须做()。
发布时间:2020年05月13日 15:53
中迅网校
阅读量:1193
室内卫生间埋地排水管隐蔽之前施工单位必须做()。
A
压力试验
B
稳定性试验
C
灌水试验
D
通球试验
查看答案
参考答案:
C
参考解析:
。隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验。
分享到:
上一题:工业炉在烘炉阶段需要做的工作是()。
下一题:下列建筑电气产品中,属于用电设备的是()。
相关试题
更多...
设计未注明时,塑料给水管的试验压力为工作压力的()。
已有1436人浏览
机电工程厂房(车间、站)基础施工中,测量的重点是()。
已有1200人浏览
机电工程项目服务采购包括()。
已有860人浏览
下列参数中,属于风机的主要性能参数是()
已有1028人浏览
炉底为反拱形的炉窑砌筑前,找准砌筑弧形拱基面的方法是()。
已有1061人浏览
设备监造审查的内容有()。
已有1129人浏览
设备安装基准线是要其施工图纸,按()来确定设备的纵横中心线。
已有1285人浏览
按架空电力线路保护区内取土规定,220kV杆塔周围禁止取土的范围是()。
已有1081人浏览
新装110kV变压器注油后,在耐压试验前,必须静置()。
已有967人浏览
案例4【背景资料】A公司承接某办公楼通风与空调工程,该项目冷源采用螺杆式冷水机组,办公区域采用风机盘管加新风系统,会议室及公共大厅采用变风量(VAV)空调系统。开工前,项目技术负责人组织召开安全技术交底会议,结合施工现场示意图(见图4)重点说明本项目施工过程中可能出现的违反安全规定的行为。某厂家供应的一批风机盘管(200台)进场时,A公司随机抽取2台送检,复验参数包括:功率,供冷量,供热量和风量,监理单位审核复验报告后,指出此次抽样复验不符合规范要求,责令整改,风机盘管重新复验后通过验收。阀门安装前A公司完成阀门试验并提交记录至监理工程师审核,经审核发现缺失主干管闸阀试验记录,被要求补充完善,A公司随即补检闸阀并重新提交试验记录。通风与空调系统安装完成后,A公司委托具有调试资质的B公司进行系统试运行与调试。变风量空调系统调试的测定数据见表4,经调整风阀开度,系统风量达到规范要求。在竣工档案编制阶段,A公司借助AI技术辅助资料分类归档及合规性检查;发现一份竣工图章签字中不完整(仅有编制人,审核人,现场监理签字),A公司立即整改。针对应用AI技术可能存在的信息泄漏风险,A公司实施信息安全管理措施,设立信息安全岗位,明确职责分工,实施信息安全教育,确保信息安全状态。【问题】1.指出图4中存在的施工安全隐患。2.A公司重新复验时,应抽取多少台风机盘管送检?还应复检哪些参数?3.补检的闸阀应做哪些试验?并说明试验的压力值?4.计算表4中的测量风量与设计风量的偏差(%)。哪几项测定数据不符合规范要求?说明理由。5.竣工图章还缺少哪些人员的签字?信息安全管理措施还应包括哪些?
已有144人浏览
热门资讯
· 速看!福建2025一建电子注册证书又有新消息
· 河南:关于2025年度一级建造师职业资格考试成绩合格人员公示及资格核查的通知
· 宁夏:2025年度一级建造师职业资格考试成绩合格人员公示及资格复审工作安排
· 贵州:关于开展2025年度一级建造师部分考试合格人员资格复核工作的通知
· 2025年一级建造师考试「准考证打印入口」
· 2025年一级建造师考试「准考证打印时间」
· 贵州考区:发布2025年一级建造师考前【注意事项】
· 江西人事考试网:1名考生成绩作废、证书收回!
· 2025年度一级建造师考试「报名时间」
· 2025年一级建造师考试「各地领取时间」
微信服务号
微信扫码关注获取福利
热门新闻
考试资讯
报名通知
直播提醒
重要提醒
检测到您的账号已在其他设备登录,
请重新登录
退出登录
重新登录